Nalezeny 4 výsledky hledání

od Juraj
23 zář 2021, 10:16
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období
Odpovědi: 16
Zobrazení: 10326

Re: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období

@Wass: Rovnako ako @Yco som program písal na mieru, ale inšpiroval som sa hlave tu na fóre:
https://www.vodnici.net/community/diy-navody-loxone-arduino/integrace-nilan-vp18/

Nájdete tam aj demo program (síce pre Compact ale ono sa toho moc nemení). Upravoval som ten + som podľa Modbus ...
od Juraj
14 bře 2021, 23:39
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období
Odpovědi: 16
Zobrazení: 10326

Re: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období

@Yco mal by som ešte zopár dotazov k nilanu, predpokladám že ho máš už dlhšiu dobu, ja iba cca 2 roky. Čas som si našiel iba na integráciu do Loxone (všemožných senzorov a nastavení), časovanie stupňa vetrania (deň/noc) a zvýšený odťah (varenie).
Ale chcel by som začať riešiť optimalizáciu a ...
od Juraj
08 bře 2021, 00:35
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období
Odpovědi: 16
Zobrazení: 10326

Re: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období

Ja prostredníctvom AirFlow.AirExchMode nastavujem režim výmeny vzduchu.
Aktor mám nastavený rovnako ako ty (je to analógový aktor):
Screenshot 2021-03-07 at 23.32.32.png
Prostredníctvom Radiobutton-u tam posielam hodnoty:
0 - Usporny rezim
1 - Komfort
2 - Komfort + voda
od Juraj
06 bře 2021, 02:43
Fórum: Ekonomika
Téma: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období
Odpovědi: 16
Zobrazení: 10326

Re: Nilan VP 18 K - ohrev vody v prechodnom období

Ahoj,
mám Nilan VP18k prepojený s Loxone.
Čo by si potreboval?