Nalezeny 4 výsledky hledání

od jirka.f
08 bře 2021, 22:53
Fórum: Ekonomika
Téma: Venus Comfort (2VV) versus Atrea Duplex
Odpovědi: 2
Zobrazení: 1783

Re: Venus Comfort (2VV) versus Atrea Duplex

Jen k té jednotce Atrea, ze odcházejí motory, tak to je nepřesné. Já musel po 2,5 letech vyměnit ložiska na jednom z motoru v celkové výši za 120,-, což mi nepřijde nic zatím zásadního. Já jsem s jednotkou zatím spokojený. Rekuperace běží nonstop na automaticku - čidla CO2.
od jirka.f
05 bře 2021, 19:43
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zvlhčení vzduchu v domě
Odpovědi: 4
Zobrazení: 2559

Re: Zvlhčení vzduchu v domě

Ahoj, já jsem to řešil entalpickým výměníkem. Rekuperace mi jede na automat, který má vstup na CO2 senzory v ložnici a v obývacím pokoji. V pracovně jsem měl v zimě i 17% vlhkost. Po výměně za entalpický výměník mám v pracovně 45-52% vlhkosti. Investice byla sice kolem 22 tis. za entalpický výměník ...
od jirka.f
05 bře 2021, 17:56
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Atrea Duplex EC ECV380 - rosení (voda) v elektroinstalaci
Odpovědi: 0
Zobrazení: 1212

Atrea Duplex EC ECV380 - rosení (voda) v elektroinstalaci

Ahoj, v minulých týdnech, když venkovní teplota byla kolem -15°C, se mi v elektroinstalaci uvnitř jednotky ATREA DUPLEX EC ECV380 objevila voda, která vznikala vlivem studeného vzduchu, který proudí kolem prostoru pro elektroinstalaci. Dnes jsem se odhodlal a provedl dodatečnou vnitřní izolaci ...
od jirka.f
26 úno 2021, 19:51
Fórum: Ekonomika
Téma: EC motory - jednotka od Atrea Duplex 330 EC
Odpovědi: 44
Zobrazení: 109180

Re: EC motory - jednotka od Atrea Duplex 330 EC

Výměna ložisek viz link:

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1gDoCltCtfmgLt48sj01V9YJA0wx26CtE%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CMilan.jakoubek%40cz.bosch.com%7Cab50683fe9b64ee4949808d8c741d48a%7C0ae51e1907c84e4bbb6d648ee58410f4%7C0 ...