Chcem poprosit znalych v odbore na ich nazor na tuto rekuperacnu jednotku Comair HRUC-E380
http://www.comair.nl/Repository/HRUC-E/HRUCE2011NLV20811A4email.pdf
Ako vyhody jednotky predajca uvadza ze:
- jednotka ma osadene kvalitne nemecke ventilatory vyrobcu EBM, ktore su jednosmerne a este ...
Nalezeno 21 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 04 dub 2012, 21:38
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Rekuperacna jednotka Comair
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 13615
- 27 lis 2011, 11:58
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Teplota výfuku
- Odpovědi: 67
- Zobrazení: 67293
Re: Teplota výfuku
Este tu vstupuje do hry jedna premenna - rychlost prudenia vzduchu.
Nejdete na vyssiu rychlost a preto vymennik nestiha odoberat teplo?
Nejdete na vyssiu rychlost a preto vymennik nestiha odoberat teplo?
- 16 lis 2011, 09:37
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Teplota výfuku
- Odpovědi: 67
- Zobrazení: 67293
- 16 lis 2011, 09:29
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Teplota výfuku
- Odpovědi: 67
- Zobrazení: 67293
Re: Teplota výfuku
Prečo meriate teplotu v obývaku? Ak meriate teplotu výfuku, tak na druhú stranu vzorca dajte teplotu v potrubí odťahu do RJ, tá je oveľa vyššia.
Jeden predajca RJ mi spominal, ze mal reklamaciu. Zakaznik sa stazoval, ze mu z RJ fuka studeny vzduch. Pri obhliadke zistili, ze mal nezaizolovane jedno ...
Jeden predajca RJ mi spominal, ze mal reklamaciu. Zakaznik sa stazoval, ze mu z RJ fuka studeny vzduch. Pri obhliadke zistili, ze mal nezaizolovane jedno ...
- 17 čer 2011, 20:16
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Spoj spiro a sonoflex
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 11451
Re: Spoj spiro a sonoflex
vyzeralo to nejako takto:
- 17 čer 2011, 20:07
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Spoj spiro a sonoflex
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 11451
Re: Spoj spiro a sonoflex
Ja som sa riadil podla instruktaze na strankach Atrea.
Inak odporucam niektore detaily vytlacit a prestudovat. Najdes tam aj ten spoj sono - tvarovka.
Je to tu:
http://www.atrea.sk/?download=cz/obytne ... _atrea.pdf
Ja som spajal spiro-sono pomocou vnutornej spojky. Spoj sono-koleno isiel priamo ...
Inak odporucam niektore detaily vytlacit a prestudovat. Najdes tam aj ten spoj sono - tvarovka.
Je to tu:
http://www.atrea.sk/?download=cz/obytne ... _atrea.pdf
Ja som spajal spiro-sono pomocou vnutornej spojky. Spoj sono-koleno isiel priamo ...
- 07 čer 2011, 13:55
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky
Ja som sa riadil podla instruktaze na strankach Atrea.
Inak odporucam niektore detaily vytlacit a prestudovat. Najdes tam aj ten spoj sono - tvarovka.
Je to tu:
http://www.atrea.sk/?download=cz/obytne ... _atrea.pdf
Inak odporucam niektore detaily vytlacit a prestudovat. Najdes tam aj ten spoj sono - tvarovka.
Je to tu:
http://www.atrea.sk/?download=cz/obytne ... _atrea.pdf
- 07 čer 2011, 09:36
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky
Tak daj sono, potom koleno a potom sono vertikalne do vyustky.
- 07 čer 2011, 06:50
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky
Tiez som skusal tu sonohadicu ohnut ale potom mi napadlo vhodnejsie dat tam kolena a hadicu radsej nijako ohybom nenamahat. Navyse sa mi v ohybe stale vracala do povodnej polohy, tak som ju nechal rovno a dal tam koleno. Prakticky som si to chcel zjednodusit na ukor vyssich nakladov. To koleno nie ...
- 03 kvě 2011, 10:50
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky
A pred tym ako rozvody navzdy zmizli v izolacii a za SDK, tak som si zvrchu (z podkrovnej casti) oznacil na OSB ich presne trasovanie, kde su premostenia nad vencom a odkial sa napajaju sono hadice.
Na tych miestach, kde je premostenie nad vencom v pripade potreby volne polozim v zime kusy nobasilu ...
Na tych miestach, kde je premostenie nad vencom v pripade potreby volne polozim v zime kusy nobasilu ...
- 03 kvě 2011, 10:27
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky
Chcel som mat moznost sa do rozvodov po case pozriet, v akom su stave (ci tam nie je voda, prach, hmyz, atd). Na hlavne vetvy som preto dal revizne T kusy s vickami a otocil ich smerom hore. Budu pristupne z podkrovnej casti. Na odvodnu vetvu 1 kus (ta je kratsia) na privodnu 2 ks.
Do OSB v ...
Do OSB v ...
- 03 kvě 2011, 09:49
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky
Potrubie som vesal na objimky. Tie sa mali vrtat do tramov ale nechcel som tramy oslabovat takymi dierami tak som pouzil kusky osb dosiek alebo som dal osb dosku od tramu k tramu a na nu zavesil objimku.
- 03 kvě 2011, 09:30
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky
Takto som riesil vyfuk.
Este tam bude spatna klapka, ktora pojde nasadit zvonku pred vyfukovy diel.
Este tam bude spatna klapka, ktora pojde nasadit zvonku pred vyfukovy diel.
- 03 kvě 2011, 09:16
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky
Pred privodnymi vyustkami som pouzil cca 2 m sonohadice ako tlmice hluku. Na konci hadice som dal vsade koleno 90. Sused vodar mi dal nejake HT podrubia tak som ich pouzil ako chranicky.
Povesal som ich a do nich natiahol tie sono hadice. Ak by ich chcel niekedy niekto vymienat tak ich lahko vytiahne.
Povesal som ich a do nich natiahol tie sono hadice. Ak by ich chcel niekedy niekto vymienat tak ich lahko vytiahne.
- 03 kvě 2011, 07:26
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
Re: Fotografie z realizací vzduchotechniky
Potrubie je zavesene pod tramamy. Stropna izolacia je dvojvrstvova. Horna vrstva je medzi tramamy 18 cm - ta vlastne pokryva rozvody zvrchu "jak perina". Druha izolacia je pod tramamy polozena na SDK konstrukcii 20 cm. Tam to vyslo pod rozvody asi len 5 cm. Tie navleky som tam pouzil, pretoze mi ...
- 02 kvě 2011, 10:14
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
- 02 kvě 2011, 09:59
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Fotografie z realizací vzduchotechniky
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 41018
Fotografie z realizací vzduchotechniky
Ja som si robil rozvody zo spira.
V blizkej obci je vyroba http://www.klimat.sk/, tam som si dohodol na zalohu rury a rozne kolena, spojky atd. Vsetko som si odviezol na voziku. Co som nespotreboval som vratil. Spajal som to texami, spoje prelepoval Al paskou. Cele som to vesal na objimky. Robil ...
V blizkej obci je vyroba http://www.klimat.sk/, tam som si dohodol na zalohu rury a rozne kolena, spojky atd. Vsetko som si odviezol na voziku. Co som nespotreboval som vratil. Spajal som to texami, spoje prelepoval Al paskou. Cele som to vesal na objimky. Robil ...
- 02 kvě 2011, 09:53
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody vzduchotechniky z plastu
- Odpovědi: 14
- Zobrazení: 30217
Re: Rozvody vzduchotechniky z plastu
Ja som si robil rozvody zo spira.
V blizkej obci je vyroba http://www.klimat.sk/, tam som si dohodol na zalohu rury a rozne kolena, spojky atd. Vsetko som si odviezol na voziku. Co som nespotreboval som vratil. Spajal som to texami, spoje prelepoval Al paskou. Cele som to vesal na objimky. Robil ...
V blizkej obci je vyroba http://www.klimat.sk/, tam som si dohodol na zalohu rury a rozne kolena, spojky atd. Vsetko som si odviezol na voziku. Co som nespotreboval som vratil. Spajal som to texami, spoje prelepoval Al paskou. Cele som to vesal na objimky. Robil ...
- 30 dub 2011, 17:08
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Krátká životnost výměníků se zpětným vracením vlhkosti
- Odpovědi: 90
- Zobrazení: 126685
Re: Krátká životnost výměníků se zpětným vracením vlhkosti
Neuvazovali ste riesit spatne vracanie vlhkosti rotacnym vymennikom? Napr. Systemair VR 400 DCV.
- 30 dub 2011, 17:00
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody 160 vs. jednotka 125
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 2920
Rozvody 160 vs. jednotka 125
Dobry den,
mam realizovane vzd. rozvody zo spira systemom stromoveho vetvenia.
Tzn. hlavne vetvy 160 a z nich odbocky do miestnosti 125.
Vacsina rekuper. jednotiek ma vystupy priemeru 160 avsak jednotka ktora sa mi pozdava pomerom cena/vlastnosti ma vystupy priemeru 125.
Zdegradujem si tym vyhodu ...
mam realizovane vzd. rozvody zo spira systemom stromoveho vetvenia.
Tzn. hlavne vetvy 160 a z nich odbocky do miestnosti 125.
Vacsina rekuper. jednotiek ma vystupy priemeru 160 avsak jednotka ktora sa mi pozdava pomerom cena/vlastnosti ma vystupy priemeru 125.
Zdegradujem si tym vyhodu ...