Nalezeno 50 výsledků hledání

od peterch
16 kvě 2011, 09:36
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Jak zabezpečit zamrzání odvodu kondenzátu?
Odpovědi: 9
Zobrazení: 8949

Re: Jak zabezpečit zamrzání odvodu kondenzátu?

Chezak,

tu je link: http://www.podlahove-vytapeni.eu/6307-k ... termostat/

Ale predsa mas PC, a Google je najlepsi priatel, ten Ti pomoze.:)

S pozdravom Peter.
od peterch
01 kvě 2011, 14:38
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Dobry den !

Podobne zariadene za 730 eura s DPH ( 155000HUF netto bez DPH, cca:14600CK bez DPH ) mi ponukal kolega z ineho fora z Madarska, Ariston NUOS 120
http://www.aristonfutes.hu/download/100.pdf. 150m3 vzduch/h od +10C°do +37°C( moze byt aj z domu odtah) prikon 310Watt, a COP 3.

S ...
od peterch
23 dub 2011, 22:24
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Palouš ,

Pokial nebereme do uvahy teplo z kompresora, tak samozrejme ziadne teplo neziskame naviac.:) Ako som pred chvilou pisal, musi byt bivalentny zdroj tepla cez zimu, keby aj bolo vonku teplejsie ako -15°C, na kolko chladi opotrebovany vzduch TC, su chvile ked prave pripravuje TUV, a vtedy ...
od peterch
23 dub 2011, 21:48
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Palouš ,

Comfortzone je vo vnutri domu, a zohriaty vzduch prudi cez vyparnik, kde TC odobera teplo zo vzduchu a z vodnej pary, a ochladi az na -15°C. Ked je aj vonku tiez -15°C, tak vlastne zohrejeme cerstvy vzduch tiez na +21,5°C, len uz vlhkost nedodame. A prave takto usporene teplo, a teplo ...
od peterch
23 dub 2011, 16:36
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Palouš ,

nebolo by od veci, keby si precital cele vlakno, nakolko aj ja som na tej strane ako Ti. Ja som len shrnul poznatky ziskane o Comfortzone. Preto cakam na odpoved, ci som chapal dobre funkciu, a vykon zariadenia. Ani ja by som nerad vycestoval na vzdialenost 230km len tam, a dalsich 230km ...
od peterch
23 dub 2011, 12:05
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Milan,

samozrejme mna zaujima ako skutocne funguje Comfortzone, a velmi rad by som pozrel spominanu instalaciu. Keby si vedel dat firemny kontakt , tak by som Ti napisal, a vedeli by sme urcit termin, ktory vyhovuje kazdemu.
Este raz a naposledy. Comfortzone je zariadenie, ktore odobera z ...
od peterch
22 dub 2011, 09:03
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

MilanT,

mal by som jedinu otazku, na ktoru som doteraz nedostal odpoved ! To je samozrejme, ze skupenske teplo ako take je pri premene skupenstva vody. Ale moja otazka bola, co Vase zariadenie robi, aby sa skondenzovana voda nezamrzla na vyparniku, ked ochladzuje vzduch az na -15°C?
Svoj dom mam ...
od peterch
21 dub 2011, 19:15
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Jackjudo ,

prepac mi, ale nikdy som netvrdil, ze som znalec problematiky, ale prave naopak, som pisal aj viackrat, ze som laik. Vyrobok som neoznacil za podvod.:(
Len som podla svojich najlepsich poznatkov rozoberal temu. Ano vypocet tepelnej energie obsiahnute vo vzduchu je z Tvojej strany je ...
od peterch
19 dub 2011, 19:40
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Jackjudo ,

len strucne par pripominek, ked dovolis!
Suhlasim s mnozstvom tepelnej energie ziskanej zo vzduchu.
Nesuhlasim s mnozstvom ,ktore uvadzas ako tepelna energia ziskana z vodnej pary. Ze preco, velmi jednoducho. To je v poriadku, ze podla tabulky vo vzduchu pri 100%-nej relativnej ...
od peterch
17 dub 2011, 22:18
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Rovi ,

len som tak narychlo prebehol vypocty, a nesedi to .:(
200m3/h, teplota vnutorneho vzduchu 21,5°C, rel.vlhkost 37%, vonkajsia teplota -15°C.
Vzduch:200m3 x 36,5°C x 0,000335kWh =2,4455kWh
Vodna para: 200x 0,00635kgx 36,5°C x 1,17Wh=0,054kWh
Do kopy je to 2,5kWh
Dufam, ze som to ...
od peterch
17 dub 2011, 21:31
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Rovi,

samozrejme viem o tom, tu mam pred sebou katalog Nilanu.:) Preto tu pisem aj ja v jednom kuse, ze tieto zariadenia su len rekuperator a elektrokotol do kopy, ale s lepsou ucinnostou ako je klasicky rekuperator. Rozdiel ako ked porovname turbokotol s kondenzacnym.
Ale za jaku cenu?
od peterch
17 dub 2011, 21:18
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Rovi,

ked aj pripustime, ze Comfortzone ma vykon skutocne ako je deklarovane , tak musime aj to uznat, ze o nic viac tepla nedoda do domu, len to co odobere plus prikon kompresora, ked je vonku teplota pod nulou. Potom je to len primotop, ktory vie vetrat. Taky je aj Nilan VP18 EK9, o ktorom sme ...
od peterch
17 dub 2011, 20:10
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Rovi,

ale predsa ten graf je az do -15°C, co je asi len teoreticky mozny, lebo vlhkost by sa zacala namrzat na vyparnik. Potom by sme museli aj odtapat, co by znamenalo znizenie COP. Pri 0°C ked spravim ciaru, tak mi presne vyjde celkovy vykon 3kW, a z toho 2kW-i zo vzduchu a z vlhkosti, a 1kW ...
od peterch
17 dub 2011, 19:13
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Energetický zázrak?
Odpovědi: 169
Zobrazení: 169539

Re: Energetický zázrak?

Milan,

osobne si myslim, ze zariadenie Comfortzone funguje tak ako to pisete. Verim tomu, ze aj COP zariadenia je 3. Nakolko kazde moderne tepelne cerpadlo ma aj vyssie cislo. Ale to vase asi ma len kvoli tomu 3, nakolko musi ochladit teply vzduch z domu az na teplotu blizko 0°C. Ale jednoducho ...
od peterch
13 dub 2011, 20:01
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Princip aktivní rekuperace
Odpovědi: 41
Zobrazení: 46916

Re: Princip aktivní rekuperace

Rovi ,

presne je to tak, ako pisete. Prave toto tu snazim vysvetlit, ze za ten rozdiel v cene medzi pasivnym rekuperatorom, a aktivnym, sa neoplati kupit aktivny . Skor pasivny rekuperator Nilan Comfort Eco, a samostatne TC vzduch-voda s nadrzou na TUV, a v pripade NED a PD aj na podlahove kurenie ...
od peterch
13 dub 2011, 19:55
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 211559

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Palouš ,

samozrejme da sa to aj takto vysvetlit, a chapat. Povedzte mi,preco by firma ktora sa zaobera montazou vzduchotechniky nemohla vo vlastnych reziach vyrobit rekuperator? Ostatne prvky sa da kupit bez obmedzenia . Taky rekuperator nemoze robit problem, nakolko protiprudovu rekuperacnu ...
od peterch
13 dub 2011, 19:41
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 211559

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

QUIDO ,

odpoved znie ,ano . Prvy som staval pre seba, a dalsie stavali a stavaju ludia, ktorymi som v kontakte na inych forach. Teraz su v stadiu riesenia 2 projekty, v jednom pripade bude klasika, rura v rure, a v druhom pripade vlozka rekuperatora je vyrobena z Lexanu, tiez protiprudovi ...
od peterch
12 dub 2011, 19:58
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 211559

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Dobry vecer pan Sperl!

Dovolte mi jednu otazku! Preco by som musel kupit jednotku s cirkulaciou? Staci ked mam odvody cerstveho vzduchu od jednotky,plus nasavanie k cirkulacii privedenu k odvodu cerstveho vzduchu, a spojim ich tak, ze do nasavania pre cirkulaciu namontujem samostatny ventilator ...
od peterch
11 dub 2011, 14:32
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Princip aktivní rekuperace
Odpovědi: 41
Zobrazení: 46916

Re: Princip aktivní rekuperace

Racochejl,

v poriadku, samozrejme to ani v Nilanu nemysleli doslovne.:)
Uz som vela krat opakoval, ze som nikde nepisal, ze do vyparniku vstupuje +5°C-ovi vzduch. Ukazte mi v mojich odpovediach, kde som to pisal! Nechapete este stale, o com je rec.:(
Uz sme dozvedeli, ze z domu na vyparnik sa ...
od peterch
11 dub 2011, 13:57
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Princip aktivní rekuperace
Odpovědi: 41
Zobrazení: 46916

Re: Princip aktivní rekuperace

Rabbit,
100m3 x 21°C x 0,000335kWh =0,7kWh vzduch (suchy)
100m3 x 21°C x 0,0092kg x 1,17Wh =0,226kWh vodna para
prikon kompresora 0,400kW
Do kopy nam dava tepelny vykon : 0,7+0,226+0,400 =1,326kWh . A toto je aj hodnota ,co udava aj vyrobca pri prietoku vzduchu 100m3/h, rel .vlhkost 50% a ...