Re: Posouzení projektu vzduchotechniky

od IJK » 19 pro 2016, 02:52

salinm1 píše:... bohužel jsem se nespletl, že pan projektant to neudělal moc dobře...
Ave PT Tazateli,
vidím (zavádějící) indicie CIRKULAČNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY?
U relaxu bych ještě zkousnul realizaci kaskádního řazení prostor, ale u obýváku je uvedeno Vp i Vo a index výměny vzduchu je správně jen když ...

Pokud víc rozvedete, jak byl projektantem veden
"zjišťovací" rozhovor (analýza potřeb)
tedy pokud napíšete víc o Vašich požadavcích a očekáváních, týkajících se strojní ventilace,
bude možná patrnější kontext i dalších zásadních omylů ...
a když dokonce volně odcitujete i názory projektanta
(stačí jen pocitová vyjádření bez formální správnosti;
prostě napište, co jste si z jeho otázek a nástinu řešení odnesl Vy),
můžeme se tu nakonec poučit všichni.

SFO

PS:
Drtivá většina použitelných vláken LuftFóra vznikla až po mnoha cyklech upřesňujících dotazů "radičů" 8-) ...

PPS:
CIRKULACE alias Bedna PětiDěrovka?

PPPS:
Co je napsáno v LEGENDĚ projektu u označení V s dolním indexem o?

iGoNY