Jak spojovat spiro?

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, použijte následující tlačítko.

Maximální velikost na přílohu: 500 KiB.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Jak spojovat spiro?

Re: Jak spojovat spiro?

od SFO » 22 říj 2015, 08:46

Ave,
připojím sem odkaz na jedno
EDUKATIVNÍ VLÁKNO.
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=22&t=1017

Oslí můstek SE mi vytvořil v OKaMžiku, kdy jsem četl noticku od PT Leon...

Můj první PRAKTICKÝ POČIN (?před dvěma lety?)
v oboru VZDuchařina
byla moje osobní !neohlášená! návštěva v PUSTIMĚŘI.
Ve výrobním "malozávodě" Vzducho-plechařiny.
Jednou velikou halou mne provedl sám šéf nejvyšší.
Mimo jiné také zdůraznil,
jak moc nerozumí tomu,
že investoři
ještě stále nakupují
NETĚSNĚNÉ KOmponenty.

Takže následovalo zopár "ombudsmanských dotazů"...
... a mimo jiné mne nakonec "šéf nejvyšší" zavedl na pracoviště,
kde právě dvě "holky"
TĚSNILI SEGMENTOVÁ KOLENA.
Pistolkami na tavené umělohmotné "lepící hovínko"
zevnitř přelepovali každý falcovaný spoj ...


"Ja Fták!"
A jeden z mých prvních praktických poznatků?
Tak tady je faktický podklad pro vyšší cenu a současně pro výrazně vyšší užitnou hodnotu!

pěvecký sbor středověká duchovní hra

P.S.:
Jj, vzduchotěsnost.

Ale jak jsem v jiném příspěvku byl psal:
"V odtazích je PODTLAK, tam neřešte, jak super jsou hermetické!"

Jen doplním:
Bacha, ten podtlak se zvyšuje
"po cestě k jednotce".
Ve spojích u AntiVyÚstek je podtlak minimální (tak kolem 60% dynamické složky tlaku),
před odtahovým hrdlem jednotky už je roven
celkovému ztrátovému tlaku "odtahového stromu či chobotnice" :twisted:
Takže třebas páteřový rozvod si vám klidně může na netěsnostech i písknout...

To jen, aby praxe zase nevzala vývody sprostého teoretika příliš SIMPLIFIKOVANĚ
(až oktrojovaně ...).

P.P.S.:
V potrubí,
které rozvádí přívodní vzduch po pastóšce
je ovšem
MAXIMÁLNÍ VZDUCHO A TEPLO TĚSNOST OBROVSKOU VÝHODOU.
A ta vyvolá nevelké zvýšení pořizovacích nákladů.
Ale také sníží náklady na instalaci, chybovost, následné "průsery jak mraky"...

Mimochodem, z mnoha důvodů je také MINILALIZACE energetických ZTRÁT V PŘÍVODECH 66% předpoklad
dobře ENERGETICKY navržený ROZVODŮ.
PROUDĚNÍ v místnostech činí tak 4%... ztrátových energií
!!! ale 66% užitné hodnoty strojní ventilace!!!.

P.P.P.S.?:
Proč nepíšu "tlakové ztráty",
ale důsledně zmiňuji DISIPACI kinetické energie?
Inu, třebas kvůli HLUKU, ukládání nečistot v rozvodech ...
jj, ti znalí "Staří Kozáci" tiše vzpomenou na "Kalužinový Model".

iGoNY

Nahoru