Nucené vysoušení pod podlahami přízemí

od pospisjak » 10 pro 2016, 03:37

Zdarec! Řešíme, jak ve starém domě vysušit přízemí, hlavně zevnitř. Vybraly se podlahy a pod podlahu se dá cca 40 cm vrstva hrubého štěrku (makadam) a do něj se položí drenážní hadice s vývody přes zeď ven.
Na výstup hadice dáme ventilátor (sací), který to profoukne a vlhký vzduch vysaje ven.

Obrázek

Přemýšlím o čidlech vlhkosti, která by spínala ventilátor. Měřila by se vlhkost venkovního vzduchu a vlhkost ve vrstvě štěrku pod podlahou. Ovšem dvě relativní vlhkosti k porovnání nestačí. Může se stát, že venku bude +30 °C a vevnitř u země +15 °C a vzduch zvenku se ve štěrku ochladí, zkondenzuje a ještě přidá vodu.
Takže budu muset vyhodnocovat i teploty a pak spouštět ventilátor.
Předpokládám, že pokud si pro venkovní (nasávaný) vzduch pomocí rel. vlhkosti a teploty spočítám teplotu rosného bodu - tuto porovnám s aktuální teplotou vrstvy podsypaného makadamu. Pokud bude makadam teplejší, sepnu ventilátor, pokud studenější, nesepnu.
Jak jsem se tu dočetl, bývá problém hlavně v létě s větráním různých sklepů a chladných místností, které se ještě víc "opotí", tomu bych chtěl zabránit právě touto řízenou ventilací.

Jdu na to dobře přes rosný bod nebo bude třeba využít h-x diagram a podobně? . Děkuji