Prosba o posudenie navrhu VZT

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, použijte následující tlačítko.

Maximální velikost na přílohu: 500 KiB.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Prosba o posudenie navrhu VZT

Re: Prosba o posudenie navrhu VZT

od Daniel » 10 bře 2014, 00:39

A co teda poviete na tie rozvody? Myslite, ze by to takto mohlo fungovat? Co odporucite urobit s tym odtahom? Ufff, to je otazok....

Re: Prosba o posudenie navrhu VZT

od Mathilda » 10 bře 2014, 00:15

Daniel píše:Len co na to Atrea... mam zaujem o pasivnu jednotku s "normalnym" ovladanim a moznostou zvysenia odtahu z viacerych miest v dome (wc, kuchyna, kupelna) a to vsetko za nie moc astronomicku sumu.
Co na to Atrea netuším, důležité je, co na to vy. Jedná se o vaše peníze a vaše ztráty při rekuperaci neregulovaným předehřevem. Spínání zvýšeného odtahu zvládá většina běžných jednotek, ale třeba právě na zvýšený výkon musí umět předehřev reagovat. Výběru jednotky je tu věnováno hodné témat. Jděte po podstatných kritériích výběru.

Re: Prosba o posudenie navrhu VZT

od Daniel » 09 bře 2014, 21:32

Ohrev vody a podlahove kurenie kurenie bude riesene plynovym KK Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 A + zasobnik na vodu ST 120-2. Chladenie neplanujem ziadne. Ano, o tych EPO-PTC mi je to zname a viem, ze su aj samoregulacne ohrievace. Len co na to Atrea. Preto som sa obratil na vas. Co sa tyka rekuperacnej jednotky, mam zaujem o pasivnu jednotku s "normalnym" ovladanim a moznostou zvysenia odtahu z viacerych miest v dome (wc, kuchyna, kupelna) a to vsetko za nie moc astronomicku sumu. Nasa domacnost pozostava z troch ludi. Tie tlmice samozrejme zistim, mna to sameho zaujima. Rozmyslam ci ich tam nedal kvoli tomu, ze ta jednotka Atrea je podla technickej specifikacia "trochu" hlucnejsia. Momentalne mam taku teoriu, ze ked budu rozvody vyladene, tak RJ na to napasujem "akukolvek".
Co by ste mi odporucili?

Re: Prosba o posudenie navrhu VZT

od Mathilda » 09 bře 2014, 21:08

Daniel píše:Hm, preco tolko tlmicov, to zatial ani ja netusim
Tak dejte vědět, až na to něco poví autor.
Daniel píše:Ten predohrev a dohrev by mal byt EPO-PTC, ktore ma Atrea uvedene ako jedine kompatibilne a su riadene priamo jednotkou.
To je jen marketing. Předehřevy jsou univerzální a vůbec je nemusí řídit jednotka. Naopak, kvalitní předehřevy mají vlastní řízení a drží konstantní výstupní teplotu. S tím EPO-PTC je to také trochu problematické, nechci napovídat, ale zeptejte se, jak je předehřev řízený. Jak reaguje na změnu průtoku vzduchu a teploty. On moc šikovný totiž není.
Daniel píše: Na Atree netrvam, uvazoval som aj o Nilan Eco alebo Sentinel.
To jsou všechno základní jednotky. Jde vám jen o cenu nebo máte nějaký důvod ubírat z kvality?
Daniel píše:Co myslite pod "zbytek technologii"? Dakujem za vasu reakciu.
Jedná se o topení, ohřev vody, chlazení...

Re: Prosba o posudenie navrhu VZT

od Daniel » 09 bře 2014, 16:46

Hm, preco tolko tlmicov, to zatial ani ja netusim, tiez je mi to nejake divne. Projekt som dostal v piatok od druhej osoby a este som ho nemal sancu prekonzultovat s autorom. Ten predohrev a dohrev by mal byt EPO-PTC, ktore ma Atrea uvedene ako jedine kompatibilne a su riadene priamo jednotkou. Ten prechod na povalu do nevykureneho priestoru tam musi byt kvoli tomu, ze do podhladu sa nevojde s potrebnou hrubkou izolacie. Potom by bolo nutne bud vyrobit kastlik v kuchyni a mierne v tom mieste prestupu cez mur (popod veniec) znizit strop. A hned ma napadol problem s vyspadovanim kondenzu a neviem co s tym. Na Atree netrvam, uvazoval som aj o Nilan Eco alebo Sentinel. Ako by ste to optimalizovali? Co myslite pod "zbytek technologii"? Dakujem za vasu reakciu.

Re: Prosba o posudenie navrhu VZT

od Mathilda » 09 bře 2014, 16:24

Je tam několik nejasností. Proč tolik tlumičů? Na výfuku, na sání... Nevhodně je umístěn i předehřev. Máte typ předehřevu a jeho regulaci? Tohle navrhoval projektant nebo vy sám?
Spád potrubí je také potřeba řešit nebo zajistit odvod kondenzátu.
Proč je tam prostup na půdu v řezu B-B? Chybí mi tam detaily, tlumení na konci větví a i ta protidešťovka Vás za čas může potrápit. Ani výběr jednotky nevidím jako to nejlepší řešení i samotná Atrea má lepší modely. Jak budete řešit zbytek technologií?

Prosba o posudenie navrhu VZT

od Daniel » 09 bře 2014, 14:24

Ahojte, strasne dlho (asi rok) to tu uz citam, kedze mam v plane stavbu RD a vzduchotechnika v nom urcite musi byt. Z tohto dovodu by som vas chcel velmi pekne poprosit o konzultaciu a okomentovanie projektu navrhu vztuchotechniky. Ako RJ planujem pouzit Atrea Duplex Easy 250 (pripadne 300). Rozvody by mali byt SPIRO. Rozvody budu vedene v SDK podhlade vo vykurovanom priestore, spolocne s elektro-instalaciou. Bude tam medzera cca. 250mm. Nad rozvodmi bude parozabrana uchytena priamo na vazniky. Medzi vaznikmi a nad nimi bude izolacia v celkovej hrubke cca. 400mm.
Este sa chcem opytat na vyfukove potrubie, kedze musim podliezt stuzovaci veniec (REZ C-C na stene kde je vztuchotechnika) a nasledne na konci kuchyne (REZ B-B) musim veniec preliezt, tym padom tam nevidim mozsnost vyspadovat potrubie smerom von. Bude to velky problem?
Přílohy
vzt.jpg

Nahoru