Pánové (dámy) z oboru,
jsem neklidný z alternativní diskuse na
http://forum.tzb-info.cz/125678-system- ... revostavbu
a to konkrétně z níže uvedených příspěvků (vybral jsem jen některé z podstatných), dá se to nějak okomentovat? Jako laik z toho mohu dedukovat, že existuje "rozumnější" řešení pro RD než VP18.....:
http://forum.tzb-info.cz/125678-system- ... =52#text52
Autor: jaroslav Šalý
Při pasivní rekuperaci využívám skutečně odpadní vzduch. Při pasivní také, ale jen po dobu potřeby větrání. Nad tuto potřebu pro ohřev vody využívám již teplo z prostoru, který musím vytápět, v tu chvíli musím tuto energii z aktivní rekuperace odečíst.
http://forum.tzb-info.cz/125678-system- ... =58#text58
Autor: Jozef Homola
"Pokus o vysvětlení". Vezme si TČ v rekuperaci s výkonem 2,1 kW a COP 3. Takže 1400 W odebírá ze vzduchu k větrání a 700 W dodá "elektricky". Na to aby ze vzduchu se dalo odebrat 1400 W, tak musí mít slušný entalpický (tepelný a vlhkostní) potenciál. To může dát 200 m3 vzduchu/hod o teplotě 21°C a vlhkosti 50%. Dá se to zjistit z kalkulátoru pro výpočet bilance výměny. První problém nastává v zimě, že udržet vlhkost na 50% a při "převětrávání" není možné udržet a tak klesá vlhkost, klesá energetický obsah a TČ se nedostává tepla a pracuje s horším copem (nebo si musí pomoci ještě větším průtokem vzduchu). Druhý problém nastává s časem provozu. Jak dlouho si můžeme dovolit, tedy kolik hodin větrat touto a případně větší intenzitou. Tímto naznačeným provozem aktivní rekuperace (2,1 kW) můžeme vhánět do prostor doslova teplejší vzduch než odčerpáváme (tudíž můžeme ponížit o něco topení) ale otázka, neodčerpáváme jej nějakým zkratem zrovna do TČ. A teď případ opačný. Pasivní rekuperace se stejnými parametry odejme vzduchu to jisté, předá do nasávaného a ještě jej přihřeje spirálou o výkonu 700 W. Jsme na stejných parametrech, možná o něco lépe s účinností ale bez drahého strojního zařízení zvaného tepelné čerpadlo.
http://forum.tzb-info.cz/125678-system- ... =74#text74
Autor: Jozef Homola
Nemám rád "idealizované děje". Takže voda se vyrábí do zásobníku a tudíž potřeba tepla bude větší než idealizovaná. Další úplně idealizované představy jsou jako, že při odběru 200 m3 vzduchu se všechen prožene pouze výměníkem a tudíž "organizovanou" cestou, ani náhodou a že bude mít energii 50 kJ/m3. Kromě samovolné výměny mimo spuštěnou rekuperaci, která existuje, tak se spuštěním vytvoří dosti velké přetlaky a podtlaky a falešná výměna se urychlí. Neuvažuje se, že když je hodně pod nulou, tak výměník namrzá a odtávání se provádí tak, že se automaticky vypne sání vzduchu z venku a jakoby se nechumelilo, tak se bere obrovským výkonem vzduch zevnitř aniž někdo dal odpověď odkud a kudy do místností přichází. My se pořád vyhýbáme odpovědi, kolik činí výměna vzduchu mimo rekuperaci v době mrazů bez spuštěné rekuperace a se spuštěnou rekuperací. Mám výsledky měření těsností domů ze třech zemí (při 50 Pa přetlaku) a je to "katastrofa".
http://forum.tzb-info.cz/125678-system- ... =78#text78
Autor: Jiří Kubíček
Dobrý den, podle mne právě investice za Nilan VPL 15 Top je lepší než za VP18, se kterou řešíte rekuperaci, ohřev TUV a chlazení, ale k vytápění vám zbývá jen elektřina. Vy za stejnou cenu můžete mít rekuperaci, chlazení, úsporný ohřev TUV a ještě k tomu úsporné pokrytí velké části vytápění, což by mělo za stejnou investici přinést celkové menší náklady na vytápění a ohřev TUV. Nemám sice s tímto zařízením žádnou zkušenost, ale Nilan VPL 15 + bojler s TČ je podle mne jednoznačně ekonomicky lepší řešení.
http://forum.tzb-info.cz/125678-system- ... =86#text86
Autor: Bohuslav Vintr
Rekuperací chladíte odpadní vzduch.
V případě aktivní, kterou také ohříváte TUV musíte ochlazovat dostatek vzduchu.
To samé množství studeného venkovního vzduchu však musíte přivést a následně ohřát. A to nejen přes rekuperaci. Protože domy nejsou absolutně těsné, vniká Vám do objektu také přímo studenyý venkovní vzduch.
Ale i ten předehřátý v rekuperaci musíte dohřát. Teplo odpadního vzduchu stačí na předehřev přívodního, ne už na ohřev TUV.
Respektive když stačí díky větší vlhkosti (a energetickém obsahu) odpadního, tak si objekt ochlazujete tím odpařováním vody.
Teplo se nevyrábí, jen převádí. Na ten ohřev TUV ho musíte dodat u aktivní rekuperace topením do objektu.
Aktivní rekuperace má výhodu pouze v nadnulových venkovních teplotách. V té oblasti můžete pasivní rekuperací odpadní vzduch ochladit max. na teplotu vzduchu přívodního. Aktivní až někam k 0°C. Ovšem to můžete udělat i jakýmkoliv TČ. Třeba tím v aktivním bojleru. TČ vzduch-voda s venkovní jednotkou má ale výhodu v přívodu téměř neomezeného mn. vzduchu na rozdíl od aktivní rekuperace.
http://forum.tzb-info.cz/125678-system- ... =89#text89
Autor: Bohuslav Vintr
Zkusme porovnat aktivní a pasivní rekuperaci jako "black box" (zvenku), bez složitého přepočítávání entalpie vzduchu:
Mějme RD s výpočtovou ztrátou větráním 2 kW, průměrnou za topné období 1 kW. (Někteří tvrdí, že i to je předimenzované.)
Chod lze rozdělit na 3 odlišná období:
1) Venkovní teploty podnulové, kdy by bez dalších opatření zamrzala i vysokoúčinná pasivní rekuperace. Je zřejmé, že jsme narazili na fyzikální bariéru (zamrzání) a více energie nelze z odpadního vzduchu získat ani aktivní rekuperací.
2) Venkovní teploty mezi 0 a 20°C. Pasivní rekuperací lze odpadní vzduch (teoreticky) ochladit na teplotu venkovní.
Aktivní rek. lze odpadní vzduch ochladit až k 0°C. Zde tedy určitá výhoda. Zaplatíme za to ale spotřebou energie kompresoru. Tato energie je potřeba k převodu tepla na vyšší teplotní hladinu a nakonec se zmaří na teplo. V tomto případě nás zajímá topný faktor.
3) letní chlazení. Modelová situace: venku 32°C, uvnitř by mělo být cca 27°C (jinak letní chřipky).
a) objekt by měl být navržen tak, aby se chladit nemuselo.
b) když už je nutno chladit, je možno těch 5°C využít na ohřev TUV. Ovšem bylo by neekonomické větrat (a chladit více vzduchu, než je potřeba na větrání).
Musíme si ale uvědomit, že jsme omezeni jak množstvím (cca 100 ku/h), tak výstupní teplotou (vyfukovaný vzduch nesmí být moc studený).
Ad 1) není rozdíl
ad 2) aktivní o něco lepší, ale spotřeba drahé el. energie. Tou elektřinou bychom mohli také jednoduše přímo ohřívat TUV.
ad 3) záleží, zda je nutno chladit. Ovšem i tak na tom bude lépe levný solár, nebo TČ s venkovní jednotkou (která má k dispozici neomezené mn. vzduchu a může ho libovolně ochladit).
Vraťme se k číslům:
V topné sezóně tedy hrubým odhadem může být aktivní rekuperace lepší 0 10-20%. To je cca 1*0,15*24*150=540 kWh (pr. ztráta větráním 1 kW, 150 dnů topné sezóny). V korunách cca 540*3=1600. Investiční rozdíl cca 50/250 tisíc (za pasivní/aktivní rekuperaci). Návratnost 125 let.
P. Šalý uvádí celoroční účinnost včetně letního chlazení pro aktivní rekuperaci lepší o 40%.
Pak tedy obdobně: 1*0,4*24*365=3 500 kWh a 10 000 kč. Návratnost 20 let.
Roli hraje i sazba ze el. energii. Můžete si přepočítat individuálně.