Energetický zázrak III. - pokračování

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, použijte následující tlačítko.

Maximální velikost na přílohu: 500 KiB.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Energetický zázrak III. - pokračování

Re: Energetický zázrak III. - pokračování

od Návštěvník » 19 čer 2013, 11:53

Dokážete se tedy usnést na nějakém tom průměrném tepelném zisku z m3 ochlazením z 21°C na 0°C.

Re: Energetický zázrak III. - pokračování

od Pedro » 13 čer 2013, 17:18

Radek Němec píše:Kolik je reálné z domu během dne odčerpat odpadního vzduchu..
Tahle otázka je Radku OK. Odhlídnu od normy, odhlídnu od koncentrace CO2, dopustím se zaokrouhlování a tvrdím 2500 až 3000 m3 vzduchu za den.
V běžným domě je 3-5 lidí, je tam i nějaká produkce smradu. Takže když to odvětráme (WC, smažení, kouření) a lidi nakrmíme kyslíkem 25m3/h/os.,víc z domu nevyrazíte. Když uberete na větrání, bude to o smrádku, když přidáte - počítejte s potřebou dodávat i vlhkost.
Vlhkost je ošidná věc, záleží na stavební materiálech, způsobu bydlení. Relativní vlhkost by se měla pohybovat kolem 50% a každá domácnost produkuje odlišné množství, domy mají různě naakumulovanou vlhkost ve zdivu a tak i ta intenzita větrání s dopadem na vnitřní vlhkost bude odlišná. S tím nice neuděláte, máte jen dvě možnosti:
1) nevětrat tolik- je jedno čím a jestli pasivně nebo aktivně. Zkrátka nevyměňovat venkovní suchý a vnitřní vlhký vzduch.
2) větrat normálně - a případně vlhčit.
2500 až 3000 m3 vzduchu za den berte jako reálně možné.
Radek Němec píše: ...a kolik je možné z něj dostat energie.
To už je "blbější" otázka. Kolik můžu ujet na litr benzínu? Třeba 100 km a také v určitém případě ani nenastartuju. Podle mě je to takové licitování o ničem, ale co už:
1200 - 1300 J/kg/K.
Teď si to ochlaďte, o kolik chcete a co vám technika dovolí. Asi dostanu od SFO za uši za tu střelbu do měrné tepelné kapacity průměrně vlhkého vzduchu v průměrně vytopené a zaprděné pastoušce..co už. :-)
Průšvih vám tam nadělá ještě skupenské teplo při kondenzaci. Když budete chladit, tak se ze vzdušné páry stane voda o stejné teplotě a uvolní se další teplo (2,51 MJ/kg). Když přeženete to chlazení, ta voda začne namrzat na stěnách chladiče a jste... takže přiměřeně, přiměřeně. Kolik toho tepla bude nakonec bude, to už si netroufám. Sám jsem zvědav, jestli nějaký ten průměr usmlouváme :-)

Energetický zázrak III. - pokračování

od Radek Němec » 13 čer 2013, 09:47

Sleduji paralelní diskuzi na TZB a zjišťuji, že málokdo četl nebo má sílu se probrat vlákny o Enegretickém zázraku.
pan Homola na TZB píše:.... Na to aby ze vzduchu se dalo odebrat 1400 W, tak musí mít slušný entalpický (tepelný a vlhkostní) potenciál. To může dát 200 m3 vzduchu/hod o teplotě 21°C a vlhkosti 50%.
Rád bych se zeptal SFO i ostatních znalců. Kolik je reálné z domu během dne odčerpat odpadního vzduchu a kolik je možné z něj dostat energie. Účelem otázky není přesné stanovení na základě nadmořských výšek, souvisejícím atm. tlakům, korelací teplot, vlhkostí atd. Ne, tohle by laik nepobral. Nerad bych, aby se odpověď zvrhla v akademickou přestřelku a dokazování, jak je nemožné takovou hodnotu stanovit. Potřeboval bych najít rozumnou průměrnou hodnotu, která by byla obecně přijatelná.

Nahoru