PepaX píše:... víceméně vše v hvězdicovém tvaru všechny vzdálené cca 9m. ...
Ave,
jen upřesnění:
struktura Rozvodu je
typicky stromová, nevyvážená.
Od Kořene, kterým je opláštěná krbová vložka,
přes kmen do chodby
až po větve 1. až 3. řádu.
Listy jsou vyústění.
pěvecký sbor středověká duchovní hra
P.S.:
K vyváženosti:
Od Listů musí být zajištěn přiměřený aerodynamický odpor zpět ke Kořeni.
A tam hledejte zdroj Vašich problémů.
V prvním kroku zmenšete průtočné dimeze
(zvětšete Aero-odpor)
těch přívodů
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
(platí pro Vaše následovníky,
u Vás máte víceméně smůlu,
nepředpokládám že byste měl nainstalovány
aspoň náběhové plechy - Vy si budete muset "pískat na výdechách"),
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
které mají minimální odpor proti proudění zpět ke krbu.
Inu, jak jsem kdysi psal s těmi kalužinami - ty stružky jsou sice dobře malovatelné, ale kalužiny jsou stejně důležité - většinou BohuŽEL důležitější

.
Ne? Fakt žijete uvnitř Rozvodů?
Takže Bacha!
Vyvažovat jen přívod - málo, moc málo.
Jo, to podřezávat branky,
třískat dveřma jak před Svajbou, ...
to vše je směr "Lepší".
Ale 3D+ obraz proudění pastóškó bude stejně i nadále odpovídající = tristní.
P.P.S.:
Jo Hvězda? Vyvážená?
Pastóška ála Rotunda, krbovky v Centru,
všechny místnosti po obvodu.
Pak klidně stačí 125 SPIRa a podřezané dveře.
Nebo všechny dveře současně otevřené.
Tož tak je to s tou HydroMechanikou rozvodu cirkulační složky vzduchu.
P.P.P.S.:
A kdo si myslí, že to bude BEZ CIRKULACE mít
jednodušší s centrálním "HovnoTlakým" rozvodem ...
Ale jo, v bungalovu 8 x 12 m to nepatrně jednodušší bude.
Tam lze vztlakové a setrvačné síly zanedbat v Klidu, Míru a Pokoji.
Leč každá AsyMetrie musí být důvodem k zamyšlení i u takto triviální Pastóšky.
Nebo reálný provoz bude příčinou
k neutichajícímu voláním "Houston, Apollo 13 here!"
Případně bude pouze zdrojem Pokryteckého výroku
"Co na tom zas ten debil SFO vidí? Vždyť to tak dělají FšicKni!
A i naše firma má Tisíce Děkovných Dopisů od Spokojených Zákazníků. Klidně vám to tu zdokladujeme! Nebo se zastavte! Třebas na VeleTrhu!"
iGoNY
[quote="PepaX"]... víceméně vše v [size=150][b]hvězdicovém[/b][/size] tvaru všechny vzdálené cca 9m. ...[/quote]
Ave,
jen upřesnění:
[size=150][b][color=#0000BF]struktura Rozvodu je
typicky stromová, nevyvážená. ;) [/color][/b][/size]
Od Kořene, kterým je opláštěná krbová vložka,
přes kmen do chodby
až po větve 1. až 3. řádu.
Listy jsou vyústění.
pěvecký sbor středověká duchovní hra
P.S.:
[size=150][color=#0000BF]K vyváženosti:
Od Listů musí být zajištěn[/color][/size] přiměřený aerodynamický odpor zpět ke Kořeni.
A tam hledejte zdroj Vašich problémů.
V prvním kroku zmenšete průtočné dimeze
(zvětšete Aero-odpor)
těch přívodů
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
(platí pro Vaše následovníky,
u Vás máte víceméně smůlu,
nepředpokládám že byste měl nainstalovány
aspoň náběhové plechy - Vy si budete muset "pískat na výdechách"),
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
které mají minimální odpor proti proudění zpět ke krbu.
Inu, jak jsem kdysi psal s těmi kalužinami - ty stružky jsou sice dobře malovatelné, ale kalužiny jsou stejně důležité - většinou BohuŽEL důležitější :twisted: .
Ne? Fakt žijete uvnitř Rozvodů?
Takže Bacha!
Vyvažovat jen přívod - málo, moc málo.
Jo, to podřezávat branky,
třískat dveřma jak před Svajbou, ...
to vše je směr "Lepší".
Ale 3D+ obraz proudění pastóškó bude stejně i nadále odpovídající = tristní. :evil:
P.P.S.:
[size=150][color=#FF0000]Jo Hvězda? Vyvážená?
Pastóška ála Rotunda, krbovky v Centru,[/color][/size]
všechny místnosti po obvodu.
Pak klidně stačí 125 SPIRa a podřezané dveře.
Nebo všechny dveře současně otevřené.
Tož tak je to s tou HydroMechanikou rozvodu cirkulační složky vzduchu.
P.P.P.S.:
[size=130][b]A kdo si myslí,[/b][/size] že to bude BEZ CIRKULACE mít [i]jednodušší s centrálním "HovnoTlakým" rozvodem[/i] ...
[size=130][b]Ale jo, v bungalovu 8 x 12 m[/b][/size] to nepatrně jednodušší bude.
Tam lze vztlakové a setrvačné síly zanedbat v Klidu, Míru a Pokoji.
Leč každá AsyMetrie musí být důvodem k zamyšlení i u takto triviální Pastóšky.
Nebo reálný provoz bude příčinou
k neutichajícímu voláním "Houston, Apollo 13 here!"
Případně bude pouze zdrojem Pokryteckého výroku
"Co na tom zas ten debil SFO vidí? Vždyť to tak dělají FšicKni!
A i naše firma má Tisíce Děkovných Dopisů od Spokojených Zákazníků. Klidně vám to tu zdokladujeme! Nebo se zastavte! Třebas na VeleTrhu!"
iGoNY