Re: potrubny ele ohrievac

od SFO » 25 zář 2012, 20:53

Tak tedy bez KOntextu:

Vezměte
a) návrhový objemový průtok,
b) podělte TŘEMI
c) vynásobte teplotní diferencí
(kterou definuje návrhový rozdíl teplot In a Out).

Dostanete (s přesností ±4%)
KONVEKTIVNÍ TEPELNÝ VÝKON do proudu větracího vzduchu.
Platí v topné sezoně,
pro libovolné venkovní vlhkosti a
atmosférické tlaky ve všech nadmořských výškách CZ/SK.

Toto číslo dále vynásobte
0.8 až 1.2 pro "použití elektrospirál" řízených AutoRegulací (občas to, pravda, zahoří ...
a bytem se rozline Mrtvolný Ampérový Puch)
a klidně si násobte 1.5 až 1.8
při použití s např. regulací příkonu dvěma teplotními čidly a pojistným termostatem.
Tak získáte JMENOVITÝ (NOMINÁLNÍ) ELEKTRICKÝ PŘÍKON.

DALŠÍ KOntext vizte: http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=1138#p5996

Leč chybu při použití elektrického ohřevu toku vzduchu
i víc jak 75% uděláte tím,
že nebudete akceptovat spousty GEOMETRICKÝCH OMEZENÍ.
GEOMETRIE JE PRÁVĚ ONA VYŠŠÍ DÍVČÍ,
kterou např. u HP za Vás řeší profíci (a to u HP fakt nemusí řešit regulaci s výjimkou prvotní gramáže nápně a jejího tlaku!)
a Vy jim za to rád zaplatíte.
Nebo si zkusíte HP postavit SamoDomo z PeCkových trubek a Zapláčete nad Výsledkem :twisted: