Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, použijte následující tlačítko.

Maximální velikost na přílohu: 500 KiB.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od fiala » 18 led 2012, 22:41

jarda píše:já bych nedělal ze šatny (kde budete odkládat oděv a boty) do haly, ale max do záchoda
Nechci mit v satne zatuchlej vzduch z hadru, predejit plisnim, nebude tam okno, pripadne moli, proste at je tam cerstvej vzdousek :-)
To same je satna v 1NP u zadveri, kde bude taky odtah uz kvuli smradlavejm botum, hadrum ve skrini, pripadne kdyz clovek zmokne a hodi tam hadry.
Samo ze nemusi tam odtah byt, ale je to o komfortu.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od jarda » 18 led 2012, 19:44

já bych nedělal odtah ze šatny (kde budete odkládat oděv a boty) do haly, abyste si neroznášel pach, ale odtáhl bych ven, např i přes záchod

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od metball » 17 led 2012, 21:13

Fanta píše:... se bál ...
Jj,
skoro nejhorší je Smrt Vyděšením.
iGoNY

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od Fanta » 17 led 2012, 20:47

Tak to jo, už jsem se bál, že to mám poddimenzované :shock:

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od fiala » 17 led 2012, 16:55

Ano navrhy potrubi jsou od Nilanu a neco je meho, dle doporuceni tady z fora.

Mam dvoupatrovi dum a nejvetsi prurez potrubi je 210 mm, ale vcetne 25 mm izolace, takze trubka je 160 mm.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od Fanta » 17 led 2012, 15:05

fiala píše:Dobry den,

diky vsem za nazory a pomoc.

Co rikate na takovehle vedeni VZT v 2NP?
VZT_2NP_navrh.jpg
Diky.
Zdravím,
ty průměry potrubí máte od Nilanu?
Co jsem zatím dostal cenové návrhy na vzduchotechniku(přízemní dům 10x14m, 4+1), tak tam byly navrženy páteřní rozvody max. 160mm a větve 125mm. A většinou sonoflex.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od metball » 16 led 2012, 16:24

Taky se mi pocitově LÍBÍ,
průřezy, směry,
i myšlená/předpokládaná cesta "vzduchové masy :twisted:" místnostmi podlaží.
Následně pls dodejte návrhové průtoky.
A neopomeňte,
:idea: co půjde "barákem svislým" směrem
a to nikoliv rozvodnými trubkami 8-) .
iGoNY

P.S.:
Možná ve 2.03 "poslat trochu" na Západní Okno?
Je nakresleno proudění kolem Jihu směr Východ,
a přirozenou cestou k Severu (dveře do 2.01).
A odtud vítr vane...
tuť můj náznak "vzestupných proudů" = 2.10.

P.P.S.:
Další tip/dotaz profíkům:
2.06 je blízko jak přívodů, tak odtahů, akustika OK, tak zkusit zmenšit o stupeň průměr?
Podobné by pak potkalo i 2.04, ale jen pokud by 2.06 vyšla o dva stupně menší?
2.04 už to nemá tak blízko k odtahům.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od Leon » 16 led 2012, 15:29

Já jsem za.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od fiala » 16 led 2012, 11:36

Dobry den,

diky vsem za nazory a pomoc.

Co rikate na takovehle vedeni VZT v 2NP?
VZT_2NP_navrh.jpg
Diky.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od Pedro » 12 led 2012, 10:49

fiala píše:takze radsi zajistit skviru pod dvermi kvuli proudeni vzduchu nebo nechat udelat do dveri mrizku, ktera to poresi.
Mřížka ve dveřích neni nic moc, stěnový ventil vypadá stejně jako jiný vzduchotechnický výustky a rušit nebude, navíc má tlumič.
fiala píše:Jinak mi tam navrhuji cca 1m Sonoflexu pro ukonceni potrubi, kde by mel byt utlum na tom 1m cca 19 dB. A pry by to melo byt dostatecne i pro vedeni zkrz vsechny mistnosti.
Zanasi se to flexi potrbi ze Sonoflexu?
Když si je projektant jistej, proč ne, ale Téčkový propoje jsou riziko přeslechů vždycky. Každý flexi potrubí se zanáší víc než hladký.
fiala píše:U privodniho potrubi jsou asi lepsi Ypsilonky nez Tcka ze? pro lepsi vedeni privodniho vzduchu.
U odtahu je to jedno? Nebo by to taky melo byt spise resene Ypsilonkou? Diky.
To nejde říct jednoznačně, záleží na konkrétním řešení.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od fiala » 12 led 2012, 10:13

takze radsi zajistit skviru pod dvermi kvuli proudeni vzduchu nebo nechat udelat do dveri mrizku, ktera to poresi.

Jinak mi tam navrhuji cca 1m Sonoflexu pro ukonceni potrubi, kde by mel byt utlum na tom 1m cca 19 dB. A pry by to melo byt dostatecne i pro vedeni zkrz vsechny mistnosti.
Zanasi se to flexi potrbi ze Sonoflexu?

U privodniho potrubi jsou asi lepsi Ypsilonky nez Tcka ze? pro lepsi vedeni privodniho vzduchu.
U odtahu je to jedno? Nebo by to taky melo byt spise resene Ypsilonkou?

Diky.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od Leon » 11 led 2012, 20:22

fiala píše:diky za nazorne schema.

Takze kdyz bych udelal prostup ze satny do haly, tak by podtlak vytvoreni pri odsavani koupelny a WC dokazal odtahovat i satnu diky pretlaku v loznici?
Skoro tak. Nebylo by to jenom díky přetlaku v ložnici, ale díky přetlaku v šatně. Musel by tm být samozřejmě přívod. Jestli jsou ty dveře (a šoupačky bývají) těsný, pak jsou těsný v obou směrech = ze i do ložnice.
fiala píše:Jinak me tedy zarazi, ze mi projektant navrhnul klasicka Tcka a rozvod pres vsechny mistnosti a pry by tam k preslechum nemelo dochazet. Puvodni navrh byl bez te odbocky zpet na chodbu.
Jestli tam dal tlumení (tlumiče nebo sonoflex), pak by to šlo, ale není to bez rizika. My dáváme sona jenom tak 75-100 cm od ventilu (kam se dosáhne při čištění).

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od fiala » 11 led 2012, 16:24

diky za nazorne schema.

Takze kdyz bych udelal prostup ze satny do haly, tak by podtlak vytvoreni pri odsavani koupelny a WC dokazal odtahovat i satnu diky pretlaku v loznici?

Jinak me tedy zarazi, ze mi projektant navrhnul klasicka Tcka a rozvod pres vsechny mistnosti a pry by tam k preslechum nemelo dochazet. Puvodni navrh byl bez te odbocky zpet na chodbu.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od Martin Šperl » 11 led 2012, 15:17

fiala píše:...a ypsilonka s kolenem to vyresi s preslechama? Zase mi prijde zbytecne tam davat jeste koleno.
akustika.png
akustika.png (8.98 KiB) Zobrazeno 21739 x
Jedná se o napojení pevného potrubí, lze řešit i pomocí útlumových prvků (sono, tlumiče), každý útlumový prvek zvyšuje tlakovou ztrátu. Na obrázku je pro přehlednost uvedené schéma jen z hlediska akustiky, samozřejmě platí další podmínky optimalizace potrubí z hlediska tlakových ztrát. Jak již uvedli ostatní, metr souběžného vedení obvykle stačí, optimum jsou asi 2 m.
fiala píše:Jak to myslite s tim privodem stenovym prostupem?
Jde o přetlak nebo podtlak v místnosti s těsnými dveřmi. Prostupový ventil by situaci řešil. Do místnosti by stačilo umístit přívod.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od fiala » 11 led 2012, 12:23

Leon píše:Miras to namaloval dobře, ypsilonka to sama neřeší. Podstatnější funkci udělají ty souběhy vedení. Minimálně metr, lepší dva a je to v tichu.
Co ta šatna se šoupačkama? Jaký má dveře? Já jenom, že se počítá s provětráním štěrbinou pod dveřma, tak aby tam nebyl problém. Možná by byl dobrý přívod a stěnový prostup do chodby. Zjednodušilo by se vedení pokojem, který to obchází.
a ypsilonka s kolenem to vyresi s preslechama? Zase mi prijde zbytecne tam davat jeste koleno.
Budou tam klasicke soupacky 600-700 mm.

Jak to myslite s tim privodem stenovym prostupem?

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od Leon » 11 led 2012, 09:48

Miras to namaloval dobře, ypsilonka to sama neřeší. Podstatnější funkci udělají ty souběhy vedení. Minimálně metr, lepší dva a je to v tichu.
Co ta šatna se šoupačkama? Jaký má dveře? Já jenom, že se počítá s provětráním štěrbinou pod dveřma, tak aby tam nebyl problém. Možná by byl dobrý přívod a stěnový prostup do chodby. Zjednodušilo by se vedení pokojem, který to obchází.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od fiala » 10 led 2012, 14:54

MIRAS píše:
fiala píše:akorat se vam tam krizi privodni potrubi s odtahem z mistnosti 2.05 a tim by se musel hodne zvysit zaveseny SDK podhled.
Nechte klidně původní linku skrz pokoj, já chtěl jenom říct, že na přeslechy (i tlakový ztráty) jsou lepší Y odbočky a souběh tras než T napojení.
takze takto by to bylo lepsi? Kdyz tam budou ty kalhotove odbocky 45 pro lepsi proudeni vzduchu? U odtahu se toto resit nemusi?
2NP_uprava.jpg

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od MIRAS » 10 led 2012, 14:29

fiala píše:akorat se vam tam krizi privodni potrubi s odtahem z mistnosti 2.05 a tim by se musel hodne zvysit zaveseny SDK podhled.
Nechte klidně původní linku skrz pokoj, já chtěl jenom říct, že na přeslechy (i tlakový ztráty) jsou lepší Y odbočky a souběh tras než T napojení.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od fiala » 10 led 2012, 14:25

MIRAS píše:Já bych to upravil napojením pod jiným úhlem, konce ze sona a nemůže být nic slyšet.
2NP_navrh_VZT.jpg
To by bylo nejlepsi, ale akorat se vam tam krizi privodni potrubi s odtahem z mistnosti 2.05 a tim by se musel hodne zvysit zaveseny SDK podhled.

Re: Navrh vedeni vzduchotechniky - Prosím o názor

od MIRAS » 10 led 2012, 14:13

Já bych to upravil napojením pod jiným úhlem, konce ze sona a nemůže být nic slyšet.
2NP_navrh_VZT.jpg