Rozšířit náhled Přehled tématu: EHR 275 Ekonovent z Číny?

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od terst » 14 čer 2014, 21:08

Jiří Plzák píše: Pane Koutníku, rád bych se veřejně zeptal na kvalitu jednotek EHR275, které jsou nabízeny za akční cenu. Váš prodejce Ing. Světlík mě informoval o při dotazu na akční cenu jednotky EHR 275, že je poskytována z důvodu neodstranitelné hardwarové chyby, která způsobuje samovolné otevírání by-passové klapky. K takovému otevření dochází i v zimě a do rozvodů vzduchotechniky je vháněn studený venkovní vzduch. To způsobí kondenzaci ve vedení a může velmi vážně poškodit interiéry domů, bytů, sádrokartonové podhledy atd. Co můžete k této informaci sdělit?
Stejný jev je popisován v blogu http://blog.zdravydom.sk/rizika-riadene ... ment-14953 , kde
Kamil Herman píše:EHR275 má ešte jednu nepriemnu vlastnosť – otvára bypass keď zakúrim v krbe v zime, lebo vyhodnotí, že odpadový vzduch je teplejší ako 23° a preto musí chladiť. A bypass sa nedá ručne zatvoriť. Riešil som to “šidítkom” – chladením senzoru teploty v RJ.
Toto nech si preverí u dodávateľa každý záujemca o rekuperáciu.

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od BobTheBuilder » 14 lis 2013, 22:11

jarka píše:... tak to vyzerá, že príspevok "študenta" bol jednoznačne samo- a jednoúčelový
A ak to bolo dôvodom odchodu viacerých P.T. Diskutujúcich - tak je to veľká škoda :x
(nemyslím SuperB :roll: )

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od jarka » 14 lis 2013, 21:49

... tak to vyzerá, že príspevok "študenta" bol jednoznačne samo- a jednoúčelový, ako tu nadhodil SFO dnes - dodnes je SZ, ktorú som mu poslala 24.7.2012 a z ktorej som vyššie citovala, v zozname neprečítaných :twisted: :roll:
Škoda, veď tak pekne som mu to napísala, no nie? :lol:

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od Unstrech » 24 bře 2013, 01:06

Jak má člověk věřit, že výrobní závody v Číně nechrlí levný jednotky a ve Španělsku se to jen nezabalí do evropský krabice?
SaP v Číně
SaP v Číně
Takových příkladů se najde víc. Třeba Sach je asi jako španělský a vyrábí jednotky v Číně.
Čína nebo Španělsko?
Čína nebo Španělsko?

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od Leon » 17 říj 2012, 14:22

Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od Leon » 16 říj 2012, 23:19

Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od drCvach » 16 říj 2012, 18:16

Zdravím,

bohužel se zdá, že i já budu mít s touto jednotkou podobné problémy, jak zde popisujete. Instalována byla někdy před létem, takže doposud byla bypass klapka neustále vypnutá. Teď když jsou podmínky k vypnutí bypassu, tak začala zlobit:

1) velice obtížně se přepíná - přepínání klapky cirkuluje - což v mém případě znamená, že v okamžiku klesnutí teploty na 24st se vypnou otáčky ventilátoru, klapka se asi začne přepínat, jenomže za ten čas přepínání teplota stoupne na 24,1st (jednotku je umístěna vedle bojleru kde bývá i 30st, proto ta stoupající teplota) a klapka se začne vracet nazpět a pak se otáčky opět vrátí na původní hodnotu. Celé to trvá tak 2minuty. Po přibližně dalších 2 minutách teplota opět klesne na 24st a celý cyklus se opakuje. Z toho je usuzuji, že řídící software v sobě nemá žádnou hysterezi nebo alespoň zpoždění aby se jednotka přepnula a chvíli větrala bez měření teploty.
2) jednotka občas vyhodí chybu E-3 což podle návodu znamená chybu bypass klapky :-(

Po tom, co jsem se zde dočetl tak to asi budu muset řešit. Snad se to vyřešit podaří – ještě dám vědět v čem byl problém.

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od František Klocnar » 21 srp 2012, 23:08

Je to škoda, že student již nezabrousí. Od skutečného studenta bych čekal více revolty.

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od jarka » 21 srp 2012, 22:54

SFO píše:Hola, hola!
Kdepak máme našeho zakukleného ŠTVÁČE,
alias Studenta :?:


P.P.P.S.:
Kdyby sem náhodou zabrousil nějaký spolustudent
(tento jev nepředpokládám)
potenciálního subjektu se slovním názvem "Filip Kučera",
dejte pls vědět.
Víte, ono žalovat se nemá ...
ale hlásit ...
... to je přece něco úplně jiného. 8-)
... nezabrousil sem zrejme ani PT "student F. Kučera" odvtedy - lebo ani SZ odo mňa ešte nečítal :roll:

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od František Klocnar » 24 črc 2012, 01:53

Já používám své jméno už více jak 50 let a nehodlám to nijak měnit. Nechci opakovat, co jsem již napsal dříve. Každý má možnost se bránit. Jde to jednoduše. Když jste byl na exkurzi v továrně, proč jste se nevyfotil s několika evropsky vypadajícími montážníky, kteří kompletují diskutovanou jednotku EHR? Proč to neudělá někdo z vedení, když najde dostatek času sem psát hned ve trojici? Ještě jedna drobnost, základ diskuze tvoří dotaz. Otazník v nadpisu netvrdí, ale ptá se. Přečtěte si znovu první příspěvek vlákna od Lomik.

PS: Opravuji, každý nemá možnost se bránit. Pan Šperl vám na invektivy již neodpoví. Škoda, měl sem rád jeho nezaměnitelný a osobitý projev, jeho reakce by určitě měla šťávu i humor. Když tvrdíte, že více jak rok sledujete zdejší fórum, tento fakt byste již mohl zaznamenat. Ochotně pomohl a poradil mnoha lidem. Možná trochu úcty, než zvednete kámen.

PPS: Nevím, které firmy máte konkrétně na mysli, které údajně atakuje pan vzduchoplavec Igor Křížák alias SFO (dříve Metball), podle mého názoru jde po krku každému pohůnkovi, který si snaží fyziku přihnout k užitku svému. Za to mu dík. Má můj obdiv přes to, že si někdy tak úplně nenotujeme. Svoji identitu neskrýval, dokonce tu jeden čas měl foto a změnu přezdívky vyhlásil opět zcela jednoznačně.

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od jarka » 24 črc 2012, 00:40

Vážený pán Kučera,
Zo SZ, čo som Vám napísala niečo odcitujem aj tu...
Prajem Vám úspešné ukončenie štúdia a viac čítania a premýšľania predtým, než si urobíte unáhlené uzávery nabudúce...

Nedávno som stretla iného študenta, tiež budúceho špecialistu(snáď) na TZB ... a bola som nemilo prekvapená jeho tiež podobne unáhlenými uzávermi, ktoré vyslovoval v diskusii o riešení nášho domu, ktorý ani nevidel... na základe naučených "poučiek" zo skrípt alebo možno získaných od vyučujúcich, ktorí možno aj projektujú.... jeden preferovaný systém .... a ten si chvália a iné hania a prenášajú to zrejme aj na študentov....

Mám 5 detí...
Mám inžinierske vzdelanie....
Čítam toto fórum dlho.... zrejme na rozdiel od Vás...
Niektorých ľudí z tohoto fóra medzičasom aj osobne poznám, alebo som si s nimi prediskutovala mnohé veci aj cez SZ... a keby Ste Vy viac času venovali hľadaniu súvislostí, nikdy by Ste toto tu nenapísal....
PT Leon, Šperl a už vôbec Metball nemajú nič spoločné s majiteľmi a ani administrátormi tohoto fóra. V mene slušných diskutérov na tomto fóre si vyprosím, aby Ste z nenávistných útokov na (ne)menovanú firmu obviňoval pána Martina Šperla, ktorý už žiaľ na toto fórum nič nenapíše...
A PT metball(SFO) tu už aj svoje meno nie raz uviedol, vzdelanie, hobby tiež....kto chce,dozvie sa...
A až budete mať aspoň časť vedomostí a skúseností, ktoré má PT Leon, potom si dovoľujte o nieko naznačovať, že je "srab"
.... podpis a tel.čislo....

dodávam, že moje najstaršie dieťa je zrejme staršie než Vy (ak nie Ste večný študent :twisted: ) .... najmladšie ešte len ide do školy ;)

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od Leon » 23 črc 2012, 22:38

Pane Kučero, docela jste mě rozesmál vaší přesnou identifikací. Student ČVUT Praha. Nechte tu na sebe mobil, e-mail a oskenujte identifikaci včetně fota z indexu...a pak možná budete věrohodný pro pár jedinců, co neznají práci s nějakým grafickým editorem.
Do pana Šperla bych se už netrefoval, Metballa neznám a pana Korandu samozřejmě z mnoha seminářů a výstav ano. Mohl bych jmenovat i mnoho dalších majitelů nebo pracovníků firem, kteří budují různým způsobem marketing a PR svých firem a místy více či méně to maskují. O čem myslíte, že je x školení firem jako je PSM, kde účastníci získávají body ČKAIT nebo jsou aktivními členy Centra pasivního domu a různými kličkami masírují své klienty. Co už s tím chcete dělat? Společnost SOLER a PALAU má čínské akvizice a pokud znáte tuhle společnost, jak tvrdíte, nemůžete to popřít, třebaže SaP je nadnárodní společností. Já na tom nevidím nic zlého, hospodářská situace už taková prostě je. Jestli ovšem chcete před všemi okolnostmi strkat hlavu do písku a tvrdit, že právě španělská ekonomika je tahoun Evropy, pak nevím, zda má diskuze smysl. Doložte na nějakém jiném příkladě a porovnejte v kontextu španělské technologie například s německými.
Tato diskuze se netýká firmy Elektrodesign jako takové, osobně znám pracovníky jedné pobočky a spolupracuji s nimi již řadu let. Nemám s ED žádný problém. Je tu však stroj EHR 275 Ekonovent a zkuste si ověřit, proč se prodává za sníženou cenu a zda skutečně může někdo z vedení potvrdit, že se nejedná o vadnou sérii, že nemají jednotky výrobní vadu..nechci slovíčkařit, zkrátka, že nízká cena odpovídá 100% funkčnosti a bezzávadnosti této konkrétní jednotky. To bude prubířský kámen, pokud chcete mluvit o serióznosti.
Obecně vzato diskuzní fórum, je otevřené. Zatím mi tu nebyl smazán ani jeden příspěvek, uvidíte, jakou zkušenost uděláte vy a podle toho se rozhodněte, zda se sem vrátíte a budete jako student číst o VZT nebo ne. Jsem přesvědčen, že pozorný a inteligentní čtenář snadno odhalí pokusy z jedné nebo druhé, třetí firmy o PR.


Příspěvěk byl dočasně odstraněn z důvodu možného porušení pravidel.


Ekonovent

od Filip Kučera » 23 črc 2012, 17:48

Vážení, jako student ČVUT v Praze a budoucí specialista TZB (technická zařízení budov) si občas přivydělávám návrhem malých VZT systémů. Více jak rok sleduji „údajně odborné” diskuze na AIRFORU. Zaujal mě do očí bijící, dlouhodobý, osobní a nenávistný útok redaktora AIRFORA („Metballa”) a jeho spolupracovníků („Leona”, „Šperla” a dalších), který míří výhradně na jednoho českého výrobce VZT zařízení a regulačních systémů a také na společnost SOLER a PALAU. Napadenou společnost znám z odborných seminářů na ČVUT, z odborných článků, ale také z odborných instalací (letiště Praha, Sazka Aréna atd). Od mých kolegů vzduchotechniků, kteří se zúčastnili exkurze ve výrobních závodech skupiny SOLER a PALAU vím, že to není žádná „Čína” (jak sebevědomě píše redaktor Airfora „Metball”, „Leon” a „Šperl”). Podezřelá intenzita útoků redakce Airfora mě zlákala využít nabídku napadené firmy k návštěvě jejich závodu. To doporučuji všem zájemcům o zjištění pravdy. Útoky redaktora „Metballa”, „Leona” a „Šperla”, si přede mnou na místě ověřilo 26 zájemců. Po značně uspokojivé návštěvě napadené společnosti jsem dospěl k názoru, že by bylo poučné identifikovat útočné vedení AIRFORA, včetně majitele („Metball”, „Leon”, „Šperl” a dalších). Jmenovaní by se neměli bát říct, jak se doopravdy jmenují, jakou mají kvalifikaci a jaký zájem na pomluvách, které anonymně a „machersky” šíří masovým komunikačním prostředím. Pánové Metballe, Leone, Šperle, nebuďte srabi a odhalte se.... (to ale nezvládnete, jak vás odhaduji)

Z venku to vypadá, že se majitelé AIRFORA pomlouváním konkurence chtějí zmocnit většího podílu na trhu VZT a tím dosáhnout zisku na úkor jiného soutěžitele (to možná ale bude kriminální aktivita, nebo ne?). jednoduchým kliknutím na stránky http://www.nic.cz a na http://www.justice.cz lze zjistit, že majitel firem NILAN CZ s.r.o., SETRITE s.r.o. a AIRFORUM je pořád jedna a ta samá osoba.... copak to asi znamená, pane Metballe, Leone, Šperle, nebo Korando?......

Filip Kučera, student ČVUT, Praha ...doufám že mě administrátoři AIRFORA (Metball, leon, Šperl, Koranda, Kometa a další) „spravedlivě” nevymažou....

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od metball » 02 čer 2012, 15:40

František Klocnar píše:... veletržní medaile...
Ave,
neviděl bych to tak černě a/nebo růžově.
Děje se tak (podle mých nepřenositelných zkušeností)
kde všude.

Leč v době internetu a automatických překladačů
už těm prodejcovským picmochům
nejde tak jednoduše :twisted:
hrát si s lidem obecným na vodní mlýn.
Samozřejmě, starší SocGenerace,
tzn. my, 40 let tomu nazad vyrůstající v prostředí
unifikovaných cen
a plus mínus nivelizované kvality,
holt jsme trošku chytlavější.
A toho vyčůránci všeho druhu úspěšně využívají.

Prostě jen neřeknou základní informaci, proč na produkt poskytují slevu ...
Ale od toho tu máme standardní státní instituce a taky spoustu informací na Netu, žeáno.

iGoNY

P.S.: Až budou jednotku prodávat za osm litrůch, tak si jednu nebo dvě koupím - na komponenty.

P.P.S.: Leč z předchozí doušky plyne jedno zásadní poučení: cenu komponent a lidského umu dokáže totálně znehodnotit i jediná drobnička (jak masařka, žeáno).

P.P.P.S.: Toto budiž Mementem pro všechny ŠARACOIDNĚ uvažující a jednající osůbky. Znáte podobenství o řetěze a jeho nejslabším článku?
Leč ona i taková trivialita, jakou je "luftskládačka", není až "zó ajnfach" ... jak se i mnozí profíci častokráte přesvědčují.
Dávejte si tedy Bacha na různé výkřiky Brouků Pytlíků, jak je jednoduché zkonstruovat a postavit celkem triviální technologické celky,
např. takové tepelné čerpadlo, kachláče, výtah, ...
Nejdřív se koukněte, jak mají tito broučci rozmyšlenou celkovou koncepci,
do které tyto jednoduché "strojky" budou montovat
a pak teprve posuzujte "jejich mentální svaly".

Grand Finále:
To, že se v tomto vlákně navážíme do jednoho
"skorovýrobce a přeprodejce"
neznamená, že vše co dělá a prodává se hodí než ku létání.
To jen znamená, že jeho tah na marketing je výrazně lepší, než na technickou stránku úlohy.
A úloha zní:
za minimu investičních peněz (ideálně 0.0 Kč)
větrat pastóšku s minimálními provozními náklady (opět 0.0 Kč).
Že to nejde? Proto se tomuto řešení
taky říká IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ, žeáno.
Narozdíl od řešení triviálního - nic nepořizovat a řízeně nevětrat.

pěvecký sbor Brutus

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od František Klocnar » 02 čer 2012, 10:28

Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od Leon » 01 čer 2012, 18:28

Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od Jiří Plzák » 01 čer 2012, 12:42

elektrodesign píše:Jednotky EHR 275 Ekonovent® a EHR 325 Ekonovent® jsou vyráběny v evropském závodě S&P v Ripoll...
Pane Koutníku, rád bych se veřejně zeptal na kvalitu jednotek EHR275, které jsou nabízeny za akční cenu. Váš prodejce Ing. Světlík mě informoval o při dotazu na akční cenu jednotky EHR 275, že je poskytována z důvodu neodstranitelné hardwarové chyby, která způsobuje samovolné otevírání by-passové klapky. K takovému otevření dochází i v zimě a do rozvodů vzduchotechniky je vháněn studený venkovní vzduch. To způsobí kondenzaci ve vedení a může velmi vážně poškodit interiéry domů, bytů, sádrokartonové podhledy atd. Co můžete k této informaci sdělit?

Re:

od Shang » 13 úno 2012, 21:42

Článek byl odstraněn z důvodu možného porušení pravidel diskuze.
ADMINd

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od metball » 13 úno 2012, 19:26

clona píše:...
no bránit se na tomto místě v této sestavě, .... to je jako kdybych ve foru auto-moto napsal že mercedes je šunka ....
Ave PT Diskutéři,

1) Šipkovaná?
Super Bomba, pročistí Luft, Hlavy i Emoce ...

2) Množinový Výčet Hodnot?
Aááá,
tak PlusMínus joóó.
Leč Investigativa mne neživí,
nemám hlavu jak Pátrací Balón.
Kdo, s kým a za kolik?
Vědět nemusím a vlastně ani nechci.
Stejně to hned zapomenu.

3) Podobenství? Trojcípá hvězda?
Nevím,
ale nezasloužilo/nechtělo by toto podobenství ještě chvilku
pilovat, brousit?
Než do toho tímto příměrem "říznete", PT clona?
Připomíná mi to tak trošku Mládežníky
Překladatele z Angličtiny.
Čím?
Nějak jim nejde pod nos dvojitý zápor. Nemaj ho pod kůží a výsledek překladu je pak tristní.
Borce (boryně), zvládající český trojný i čtverný zápor ...
Nó, ty už jsem dlouho neslyšel, ... ani nečet.

Ale třebas Vaším cílem bylo skutečně sdělení, že EHR275 je něco jako PapaMobil, pancéřáky pro Pomazané Hlavy/Politiky napříč kontinety ... Do myšlenek Vám nevidím... A vlastně, ani nechci.

iGoNY

P.S.: A kdyby Hlavy Pomazené ráčily Švestičky ...
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=19&t=1013#p4002
Tož na a žeň.

Re: EHR 275 Ekonovent z Číny?

od clona » 13 úno 2012, 17:26

...................

Dr. Ing. Pavel Peka, generální ředitel
Ing. Petr Koutník Ph.D., ředitel prodeje a kvality ISO 9001
Ing. Ota Pump, ředitel útvaru rekuperace a tepelných čerpadel

-----------------
no bránit se na tomto místě v této sestavě, .... to je jako kdybych ve foru auto-moto napsal že mercedes je šunka, a oni by se ozvali 3 nejvyšší představitelé mercedesu a začali se zuby nehty bránit....připadne mi to přinejmenším poněkud kontraproduktivní, ne-li i jiné....