Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 20 led 2012, 08:40

RudolfII píše:Ani náznak?
Čtyřista? ;)

http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=1018

Za ty leta
se to už dát dalo,
no nééé?
iGoNY

Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 15 led 2012, 01:16

Pedro píše:od Pedro » pro 28, 11, 23:39
Já se asi vrátím k svýmu cukroví a v klidu si budu tloustnout :-)

od Pedro » pro 28, 11, 21:50
... vyhodil hustotu suchýho vzduchu podle nadmořský výšky a teploty.
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=890#p3973

... za zásluhy na jiných frontách.
iGoNY

Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 14 led 2012, 17:06

RudolfII píše:Ani náznak?
I jsem opět zpět.
Potřebujete funkční předpis pro křivku
varu/odparu/parciálního tlaku syté páry
vody
a
stavovou rovnici (tu celkem 3x).

Pak záleží, co přesně má být výstupem snažení.
Pro přibližné určení
(větrání, jak se obléci, kolik prádla usuším, kolik budu dolévat týdně vody do akvárií, ...)
závislosti Poměrné (dříve Relativní) vlhkosti vzduchu
a
jí odpovídající gramáže vody stačí vyjít z hustoty.

Pro přesné vyjádření (nezbytné pro energetické toky) je to už soustava tří rovnic.
A to už musíte mít okrajové podmínky
nadmořské výšky
a meteorologických podmínek
zdárně za sebou.

Tož tak.
iGoNY

P.S.:
Ten parciální tlak vody jste si do Exlu naklofal?

Re: Pomoc s výpočtem

od RudolfII » 11 led 2012, 16:22

Ani náznak?

Re: Pomoc s výpočtem

od RudolfII » 09 led 2012, 10:24

metball píše: Např: vzduch 32°C, 75% relativní vlhkost, kolik je to gramů vody v plynném skupenství?
Jde mi jen o gramáž páry za určitých teplot (stačí mi rozsah 10-30°C) a relativní vlhkost. 2D tabulku si představuju: řádek teplota vzduchu[C°], sloupec relativní vlhkost[%], průsečík gramáž páry[g] nebo [kg].

Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 09 led 2012, 00:43

I bylo psáno 25.12.2011 22:22 UTC ...
...
proto nové vlákno jsem byl spustil.

http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=992

Araneus Diadematus
Kontext vizte :twisted: :
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=19&t=842

Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 08 led 2012, 11:14

RudolfII píše:... bych potřeboval odkaz na údaje o množství páry při určité teplotě a vlhkosti v m3 vzduchu. Hx diagram v tabulce. Nemůžu to nikde dohledat. Díky.
... a čímpak sám Velký Donátor TakyVědců hodlá přispět?
...
8-) zatím bych doporučil redefinovat dotaz.
Např: vzduch 32°C, 75% relativní vlhkost, kolik je to gramů vody v plynném skupenství?

Pak šups s klíčovými slovy k Příteli Googlovi,
a nakonec s poznatky sem za námi.

I já předem Ď.
iGoNY

P.S.: For Rudolph The 2nd
Nebojte, data pro Vás už jsou na HICu nachystána ;) .
Jen si je holt musíte aspoň trochu zasloužit.

P.P.S.:
A s H-x diagramem v tabulce jste to doufám vážně nemyslel?
Kolik je v něm nezávisle proměnných, no?
A jestli to vážně myšleno bylo?
...
Tak si aspoň užijem vícerozměrnou srandu!

Re: Pomoc s výpočtem

od RudolfII » 08 led 2012, 10:18

Dobrý den, moc mě pomohly tyhle výpočty pro moji seminárku. Ještě bych potřeboval odkaz na údaje o množství páry při určité teplotě a vlhkosti v m3 vzduchu. Hx diagram v tabulce. Nemůžu to nikde dohledat. Díky.

Re: Pomoc s výpočtem

od Pedro » 29 pro 2011, 00:39

Já se asi vrátím k svýmu cukroví a v klidu si budu tloustnout :-)

Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 28 pro 2011, 23:12

Pedro píše:... lahůdku...hustotu suchýho vzduchu podle nadmořský výšky a teploty.
... a pak že Enfant Terrible jsem tu já :evil:

Ne, nic ve zlém.

Tady vezměte střílnu pro výpočet tlaku z ALT a přepočteného aktuálního tlaku
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=978
a tady
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=906
výsledkem nahraďte hodnotu ze 4-tého řádku.

Když budete frajer, uděláte sadu tabulek (excelovské "3D tabulky" ;) )
kde bude pro okrajové a průměrný tlak v CZ závislost hustoty na ALT a T.

Tož dem na to?
iGoNY

P.S.:
Ste ňákej rychlej ...
Pí Bochánkové se předbíhá jasnozřivost?

P.P.S.:
Nebojte Vážený MŠ se do toho určitě vloží ...

Re: Pomoc s výpočtem

od Pedro » 28 pro 2011, 23:06

Měl by se přihlásit pan Šperl, ten výměníky rozřezával :-)

Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 28 pro 2011, 22:58

Pedro píše:...
Zvětšovat teplosměnnou plochu nelze do nekonečna, narůstají totiž také tlakové ztráty ...
Ano a ne. 8-)
Taky pozor na onen pojem zpětné vracení vlhkosti / využití kondenzace / entalpické výměníky.
Anglicky hovořící to mají jednoznačné, u nás je v tom pěkný hokej.

A jsem rád, že zrovna blikla odpověď.
Nadával i chválil jsem tu Paula.
Leč u něj jsem našel na stránkách jen suché těsto.

Tady je to výrazně lepší :!:
http://www.recair.com/upload/fck/file/B ... 0%20EN.pdf
Na str.4 si dokonce neodpustili hrdopych a je tam fotka, jak je dělaná ta distribuce luftu!
Ale tam to najde jen málokdo.

Pročtěte, vytiskněte, fakt to není suché těsto. Šmejdím tam už cca 1/2 hod'ku a zatím mne ničím zásadně nepopudili :twisted:

Možná řeknete, fuj, polystyren - zase, jak na co!
Hoďte vokem, pak dejme řeč.
Je tam i vliv na tlakové ztráty, účinnost průtoková, ...
jak montovat.

iGoNY

Re: Pomoc s výpočtem

od Pedro » 28 pro 2011, 22:50

Mám ale jiný dotaz. Potřeboval bych jednu lahůdku. Nějaký vzorec, který by mi vyhodil hustotu suchýho vzduchu podle nadmořský výšky a teploty.

Re: Pomoc s výpočtem

od Pedro » 28 pro 2011, 22:45

metball píše: paralelně vedených kanálků (nikoliv různě "vlnitých" desek) v protiproudém zapojení.
Tak dosáhl rapidního vzrůstu poměru
Teplosměnná plocha / Objem Výměníku.
Je potřeba rozdělit dvě věci. Klasický výměník a výměník se zpětným vracením vlhkosti. V prvním případě se dá i souhlasit, ale jako všeho je tu druhá stránky věci. Zvětšovat teplosměnnou plochu nelze do nekonečna, narůstají totiž také tlakové ztráty. Těch pár procent navíc se vykoupí zvýšeným příkonem ventilátorů. Když se zvětší plocha, dochází také k teplotním ztrátám samotného výměníku. Jde o nastavení kompromisního řešení.
Výměníky se zpětným vracením vlhkosti takto nejsou konstuována a tak teplotní účinnost je malá, jsou menší teplosměnné plochy a ještě horší vodivost lamel. Výpočtově to marketing dohání započtením kondezačního tepla. Nechci to teď počítat, protože podle mě tam musíme zase počítat s výparným teplem a to se může točit z výpočtů hlava.

Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 26 pro 2011, 23:45

Pedro píše:Marfi, prosím nekaž mi to tu. ...
Prostě ten ventilátor ohřeje výfuk ...
Přidávám se k prosbě.
Přestože a/nebo právě proto, že
jsem Hodně Velký Vys.r.č :twisted:

Pedro píše:... Dr. Feista. Soudruzi z NSR si vůbec nelámou hlavu ...
Takto, celkem sportovně na to hledí USárenští soudruzi 8-)
http://www.engineeringtoolbox.com/heat- ... d_201.html
Jen nezapomenou dodat také další data.
http://www.engineeringtoolbox.com/heat- ... d_450.html
A tady to teprve začíná být zajímavé :)
Pedro píše:...
Taky jsem sledoval větu
Leon píše:" Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu ...
...
Už jsem tu párkrát vyjádřil nesouhlas s tvrzením,
že v praxi nejde dosáhnout vyrovnání teplot primáru a sekundáru.
Lze.
Takže lze dosáhnout 100.0% teplotní účinnosti.
Jen nesmíte zapomenout dodat,
že tak to je při téměř nulové rychlosti proudění, za ku..vsky dlouho
a především :idea:
při nulovém přeneseném výkonu.
A přesně zde je Jádro Pudla.
Čaruje se tu s NULOU a NEKONEČNEM (přesněji SkoroNulou a SkoroNekonečnem).

Jádro Pudla,
na které,
z výrobců luftovaček pro pastóšky,
na běžně dostupných web stránkách,
upozorňuje jen Paul (podle mých současných znalostí).

Samozřejmě na to Paul upozorňuje z ryze marketingových důvodů.
"Trošku vylepšil geometrii" nátoků/odtoků
(klobouček dolů :evil: , mraky kompromisů, leč funguje to dle neúprosných zákonů fyziky)
do, jak předpokládám,
paralelně vedených kanálků (nikoliv různě "vlnitých" desek) v protiproudém zapojení.
Tak dosáhl rapidního vzrůstu poměru
Teplosměnná plocha / Objem Výměníku.
Paul je teď schopen přenést více Wattů
při všech ostatních parametrech zcela identických.
Má na to (zatím) patent, je to tedy potřeba prodávat.
Počkáme, jak se pochlapí konkurence (nebo brutální "pajcovači á-la Ťin-Ťon").

Tož asi tak praví Důsledky Aplikace Teorie.
iGoNY

P.S.: Ale možná se hrubě mýlím. Naživo jsem fakt žádný výměník neviděl. Natož abych si ho rozřezal, proměřil jeho geometrii, zvážil, profoukl párou od suchýho ledu, kouřem, ...

P.P.S.: Jak jsem byl vícekrát psal, teplotní účinnost lze došolichat k libovolné hodnotě.
Pro znalé: 0/0 = +- a, +-prd/0 = +-nekonečno.

Re: Pomoc s výpočtem

od Pedro » 26 pro 2011, 03:21

Marfi, prosím nekaž mi to tu. Víš, co bylo za heslo na každý vojenský vysílačce? Šťoura naslouchá - šťoura čte. Prostě ten ventilátor ohřeje výfuk. Zlepší se účinnost a šluss. Je to vzorec PHPP? Je. Jsetli neni dokonalý...a kdo je? Spočítal jsem, co jsem měl. Kdybych se na ventilátor vybodnul zas tak moc by se nestalo. Podívej se na výsledek. Zajmavý je, že se jedná o certifikačný výpočtový vzorec guru přes pasivní domy Dr. Feista. Soudruzi z NSR si vůbec nelámou hlavu kondenzací. Já se štourou v patách jsem rád, ale jak v tom pátrám, tak kondenzace by s tim šoupla o mnohem větší kus.
Přidam ještě dvě, tři možná čtyři,.. otázky.
Jak je to u aktivní rekuperace? Když ji spočtu stejným vzorcem, vychází to luxusně, protože teplota výfuku je krásně dole.
Při jaký teplotě se ale účinnost běžně udává?
...úvaha: Když podle danýho vzorce PHPP bude venku stoupat teplota, vnitřní bude cca 20°C, venkovní 20°C a výfuk si podržím aktivní rekuperací (TČ) na 0°C, dostanu se ke 100% účinnosti(20 - 0) / (20 - 0) = už při venkovní 0°C. Když pak vystoupá venkovní na 20°C (tak dělím 0 a vzorec mi spadne), nechám tedy teplotu jen na 19°C a dostávám 20/1= 20 resp. 2000% :roll: Něco málo v tom udělají ventilátory, ale co kompresor? Jak se to dostane do toho vzorce?
Taky jsem sledoval větu
Leon píše:" Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu.
Podle uvedeného vzorce stačí, aby se vyrovnala externí a interní teplota. Pic a koncem května je 100% na světě, žádný technický fortel není třeba a 100% účinnost mají rázem všechny jednotky. Co na to naši normovači?

Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 26 pro 2011, 00:22

Leon píše:...
:evil: :twisted: :evil: ...

Jen je mi jasný, že nikdo neni schopen ani definovat účinnost svými slovy, ...
Jj Leone,
tato grafika se mi líbí :D ...

Nebojte, Damstvo a Panstvo.

Již asi týden nazrává
Křižákova Brutální Definice
Základu Tepelné Účinnosti
Rekuperace Při Nucené Ventilaci.

Triviální to název, není-liž tak? :twisted:

Nehodlám se dopustit stejného omylu, jako Evropští Normo-Kamnáři prohlášením,
že kondenzační teplo vodní páry je
jednou pro vždy
pro vytápění lidských příbytků
nepoužitelné.

A teď se chytaj za nos.
To před 15-20 lety jen kroutili hlavami,
jak to v tý America měřej jejich geniální Evropská kamna,
že jim tam u identických modelů vychází účinnost o cca 13% nižší.

Asi v Americe neuměj správně
zapálit,
přikládat,
otvírat a zavírat
asi ňákej neplnohodnotnej luft
na
PRIMÁRU,
SEKUNDÁRU
a
TERCIERU.

Tož tak.

iGoNY

Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 26 pro 2011, 00:03

Pls.Leone,
zkuste kouknout při Vašem průzkumu bojem,
co to znamená dvojitý deskový výměník tepla.
Já jsem zatím bez reálného úspěchu.
Samý šum.
Ď.
iGoNY

Re: Pomoc s výpočtem

od metball » 26 pro 2011, 00:01

Ave pánové,
pls.prostudovat/napsat si pár výpisků:

http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=56

od 7.června si myslím, že je dostačující.

Moc vás o to prosím, diskutéři.
Napřed vybrat Třešničky z dortíků již servírovaných.

Pak je někde vyzobat do nového vlákna (uspořádaně).
(to jsem zkusil zde a byl jsem brutálně nepochopen :twisted: ).
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=901

Nakonec rozjet diskuzi na novém závitu spirály.

Jinak se tu zacyklíme.

Ad venťas před výměníkem:
Fakt jsem teoretik a z tohoto pohledu (zatím) glosuji.
Co jsem jmenoval zdroje, vždy jsem si všiml pohonu odtahu už před výměníkem.
Je ale fakt, že zdaleka nemám vycvičené sokolí (praktické) oko :cry:

iGoNY

Re: Pomoc s výpočtem

od Leon » 25 pro 2011, 23:54

Jak tak hledám obrázky a schémata jednotek, našel jsem další a další s ventilátorem výfuku až za rekuperačním výměníkem. Viz např.
Dantherm.gif

PS:
Vedlejším efektem mého hledání bylo zjištění, že distributoři od sebe OPISUJÍ :D Sledujte větu:" Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie. Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou a nad 80 % za špičkovou."
Najdete tady: http://www.winiair.cz/vzduch/index.php
nebo tady: http://www.rekuperace.cz/
Ať si opisuje kdo chce od koho chce. Je tam ale spoustu polopravd a zavádějících informací.
:evil: 1) ohřátím přívodního vzduchu na teplotu odtahu, ještě pořád může docházet ke ztrátě energie.
:twisted: :twisted: 2) Z hlediska jen teplot je takto definovaná 100% účinnost reálná, určitě při použití aktivní rekuperace.
:evil: :twisted: :evil: 3) Je úplně špatně říct, že by se od odpadního vzduchu ohřál přívodní na stejnou teplotu bez udání teplotních stavů. Odtah má určitou energii danou běžnou pokojovou teplotou (vynechávám záměrně entalpii), ale venkovní teplota může klesnoust na -30°C. Kdyby měl odtah (21°C) ohřát přívodní vzduch i za takových extrémů na původní teplotu, potřeboval by účinnost mnohem vyšší než 100%.
PPS:
Tyhlety bláboly potom pomatou lidem hlavu a chtějí od rekuperaček zázraky. Doufam, že to neni záměr. Jen je mi jasný, že nikdo neni schopen ani definovat účinnost svými slovy, natož se dobrat nějakého výpočtu jako pánové Pedro a Metball.