Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, použijte následující tlačítko.

Maximální velikost na přílohu: 500 KiB.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

Re: Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

od metball » 23 čer 2011, 16:50

DINAP píše:... jaký je vztah mezi m3/h a Pa?
Ave,
1) převeďte objemový průtok na m^3 s^-1 (tzn. dělit 3 600),
2) vynásobte jej dispozičním přetlakem na ventilátoru/ech,
3) vydělte číslem 0.3 až 0.55

a vyjde Vám elektrický příkon ventilátoru/ů.

Pokud to nesedí se štítkem na strojku, je někde chybka :twisted: .

iGoNY

P.S.:
Brutus orientační hodnoty co si z dispozičního tlaku vezme která část řetězce umístím
(až bude čas, ne až bude všechna práce hotova!)
do vlákna
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=828

Re: Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

od MIRAS » 22 čer 2011, 12:57

Doporučuju sledovat spolu s výkonem sledovat spotřebu a hluk. Když jednotku budete šťavit na max. bude dost brát elektřiny a hvízdat.

Re: Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

od Racochejl » 21 čer 2011, 13:09

DINAP píše:Jaký výkon by měla mít větrací jednotka? Kolik by měla dávat Pa a jaký je vztah mezi m3/h a Pa?
Orientačně by měla mít výkon rovný polovině objemu domu = m3/h a dostatečný tlak daný objem vzduchu protlačit potrubním systémem = Pa. Jednotku mírně naddimenzujte, je to jako s autem. Chtete je trvale 150km/h, auto s obsahem 1000cm3, 20kW výkonem možná díky zuřivě roztočenému motoru 150km/h dosáhne, ale moc dlouho nevydrží. Silnější 3000cm3 a 200kW si bude při 150km/h sotva pohodově brumlat.

Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

od DINAP » 21 čer 2011, 08:42

Jaký výkon by měla mít větrací jednotka? Kolik by měla dávat Pa a jaký je vztah mezi m3/h a Pa?