Není,
a nebyl by dostatečný ani při použití SPIRO potrubí o SVĚTLOSTI 125mm
(viz. PPPS).
metball
PS?
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... 701#p14701
PPS:
Při "normálním projektování" luftování pastóšek se kuchyně vybavuje
ODTAHOVOU (nikoliv re-cirkulační) digestoří.
PPPS:
A normální pastóšnická digestoř má příkon POCTIVÝCH VENTILÁTORKŮ
alespoň 100W, lépe 200W, ideálně nad 500W.
Při Odtahové 500W digestoři je už PŘÍVOD DO KUVHYNĚ prostřednictvím SPIRO 125 moudrá volba ...
Proč?
No, při celkové účinnosti pod 25% si musíte elektrický příkon vydělit ČÍSLEM 4!!!
A ten aerodynamický výkon musí dát součin OBJEMOVÉHO PRŮTOKU a TLAKOVÉ ZTRÁTY.
Což při současných ZELENÁČSKÝCH ZPŮSOBECH BURANKETINGU ...
A proč by potom stačilo to SPIRO DN125?
No, pořádná digestoř VÝRAZNĚ (tím, že "podcucne" tlak v kuchyni) a POMŮŽE takovéto "poctivé" přívodní větvi.
Třem paralelním "aerochráničkám", byť se zázračným antibaketriálním potahem,
NENÍ POMOCI. Ani náhodou.
Jj, Qv * Δp je ten Houston!!!
Máte to v grafu v mnou výše pointrovaném odkazu ...