ikv81 píše:... Odvádění vzduchu by bylo přes existující VZT potrubí v domě. ...
Ave,
jen drobná noticka k nespočetněkrát se opakující chybě v úvahách (BohuŽEL včetně profesionálů/akademiků!).
Je-li CETRALIZOVANÝ odtah v domě NEUSTÁLE udržován v PODTLAKU,
a tento PODTLAK bude "vždy/pořád/furt"
číselně/nominálně (v jednotkách [Pa])
"hlubší",
než výtlačná
"přetlaková" schopnost Vaší jednotky
(!!! Qh charakteristika celé odtahové větve, nikoliv jen osamocené hodnoty na výtlaku = přetlaku na výfuku z jednotky, odporu putrubí, schopnosti centrálního ventilátoru, odporu způsobeného počasím, ... !!!)
bude vše uspokojivě fungovat (a to s výjimkou HLUKU).
Pakliže tato SILNÁ PODMÍNKA není splněna,
připravte se na stížnosti typu
"A nahnal nám (hajdalák) do bytu smrad ...".
Neb jinak to Ovis Vulgaris nepoznaj ...
Noticka: snad jen dobře provedená SERVO-KLAPKA může ochránit jiné byty, napojené na společném výtlaku, leč před ní musí být venťásek, musí být "docuc" do bytu, ...
SFO
Douška?
Není až tak nutné, abyste zprávě rozuměl, je nezbytné znát klíčová slova;
a mít vedle/kolem sebe někoho, kdo iGIN'sKey (po)rozumí

a nechce Vás jen Ostříhat/Obětovat (jako Beránka Božiho).
Kdybyste se rozhodl "tomu přijít na kloub" = hlouběji do problematiky nahlédnout, najděte si klíčové slovo "samotahové hlavice".
Je to dobrá ukázka (fyzikálně_biologický příklad) toho,
jak může lidská nenažhranost vést až ke komunitním šířením Kurvídka Pů (čínského viru, aka CoVID19).
A celý NARATIV začal

Geni(t)ální ideou propagátorů samotahových hlavic,
kdy Ovcím Obecným argumentovali ENERGETICKÝMI ÚSPORAMI a ODSTRANĚNÍM HLUKU.
A taky na policii nahlašovali "útoky neznámých pachatelů" na jejich BusineSS Planes ...
Vždyť v průměru "to celkem i větrá...".
Tož asi tak.
[quote="ikv81"]... Odvádění vzduchu by bylo přes existující VZT potrubí v domě. ...[/quote]
Ave,
jen drobná noticka k nespočetněkrát se opakující chybě v úvahách (BohuŽEL včetně profesionálů/akademiků!).
Je-li CETRALIZOVANÝ odtah v domě NEUSTÁLE udržován v PODTLAKU,
a tento PODTLAK bude "vždy/pořád/furt"
číselně/nominálně (v jednotkách [Pa])
[size=150][b][color=#FF0000]"hlubší",
než výtlačná
"přetlaková" schopnost Vaší jednotky[/color][/b][/size]
(!!! Qh charakteristika celé odtahové větve, nikoliv jen osamocené hodnoty na výtlaku = přetlaku na výfuku z jednotky, odporu putrubí, schopnosti centrálního ventilátoru, odporu způsobeného počasím, ... !!!)
[size=150][b][color=#0000FF]bude vše uspokojivě fungovat (a to s výjimkou HLUKU).[/color][/b][/size]
Pakliže tato SILNÁ PODMÍNKA není splněna,
připravte se na stížnosti typu
"A nahnal nám (hajdalák) do bytu smrad ...".
Neb jinak to Ovis Vulgaris nepoznaj ... :lol:
Noticka: snad jen dobře provedená SERVO-KLAPKA může ochránit jiné byty, napojené na společném výtlaku, leč před ní musí být venťásek, musí být "docuc" do bytu, ...
SFO
Douška?
Není až tak nutné, abyste zprávě rozuměl, je nezbytné znát klíčová slova;
a mít vedle/kolem sebe někoho, kdo iGIN'sKey (po)rozumí 8-) a nechce Vás jen Ostříhat/Obětovat (jako Beránka Božiho).
Kdybyste se rozhodl "tomu přijít na kloub" = hlouběji do problematiky nahlédnout, najděte si klíčové slovo "samotahové hlavice".
Je to dobrá ukázka (fyzikálně_biologický příklad) toho,
jak může lidská nenažhranost vést až ke komunitním šířením Kurvídka Pů (čínského viru, aka CoVID19).
A celý NARATIV začal
:idea: Geni(t)ální ideou propagátorů samotahových hlavic,
kdy Ovcím Obecným argumentovali ENERGETICKÝMI ÚSPORAMI a ODSTRANĚNÍM HLUKU.
A taky na policii nahlašovali "útoky neznámých pachatelů" na jejich BusineSS Planes ...
Vždyť v průměru "to celkem i větrá...".
Tož asi tak.