Jarka Fárková píše:...
položila jednoduchou otázku
a dostala jednoduchou odpověď.
Máme do nového domu
uvažovat s rekuperací
nebo je to zbytečnost?
Ave,
ano, existuje jednoduchá odpověď.
Spočívá v množství vzduchu, který budete chtít/muset vyměnit.
Uvedu to trošku atypicky (aby se skalní LuftFóraři nenudili

).
Budete-li mít dům 500 m^3 a denně provětráte 16 000 až 24 000 m^3,
budete rekuperaci
muset mít (když ne teď, za 20 let při rekonstrukci určitě ano).
Jak již drahně let píší moudré knihy:
Uvažovat o rekuperaci má smysl přibližně při HODNOTĚ koeficientu zvaného
INTENZITA VĚTRÁNÍ = 1.0 [ m^3 h^-1 / m^3 ]
První kubíky jsou za hodinu (kolik přivedete venkovního vzduchu)
druhé kubíky (ve jmenovateli) jsou VĚTRANÝ objem baráku.
Takže,
pokud hodláte měsíčně ŘÍZENĚ PROHNAT 500 kubíkovým BARÁKEM 360 000 m^3,
a současně bydlíte v mrazové kotlině,
kam přes zimu slunce nezasvítí,
určitě ani pak neváhejte a rekuperujte ať to stojí, co to v prvotních nákladech stojí.
Ale např. pokud bydlíte na Větrné Vinohradnické Hůrce otočené na jih,
185 metrů nad mořem,
na jihu Moravy,
pak ani n=1 [ 1 / h ] nemá vést k vážným úvahám (vážná = ekonomicky podložená).
Pozor. Čím je barák menší a jednodušší, tím je rekuperace méně "moudré řešení".
Tož tak je to s jednoduchými odpověďmi.
iGoNY
[quote="Jarka Fárková"]...
položila jednoduchou otázku
a dostala jednoduchou odpověď.
Máme do nového domu
uvažovat s rekuperací
nebo je to zbytečnost? [/quote]
Ave,
ano, existuje jednoduchá odpověď.
Spočívá v množství vzduchu, který budete chtít/muset vyměnit.
Uvedu to trošku atypicky (aby se skalní LuftFóraři nenudili :lol: ).
Budete-li mít dům 500 m^3 a denně provětráte 16 000 až 24 000 m^3,
budete rekuperaci [size=150][color=#FF0000]muset mít (když ne teď, za 20 let při rekonstrukci určitě ano).[/color][/size]
Jak již drahně let píší moudré knihy:
Uvažovat o rekuperaci má smysl přibližně při HODNOTĚ koeficientu zvaného
[size=150][color=#800000]INTENZITA VĚTRÁNÍ = 1.0 [ m^3 h^-1 / m^3 ] [/color][/size]
První kubíky jsou za hodinu (kolik přivedete venkovního vzduchu)
druhé kubíky (ve jmenovateli) jsou VĚTRANÝ objem baráku.
Takže,
pokud hodláte měsíčně ŘÍZENĚ PROHNAT 500 kubíkovým BARÁKEM 360 000 m^3,
a současně bydlíte v mrazové kotlině,
kam přes zimu slunce nezasvítí,
určitě ani pak neváhejte a rekuperujte ať to stojí, co to v prvotních nákladech stojí.
Ale např. pokud bydlíte na Větrné Vinohradnické Hůrce otočené na jih,
185 metrů nad mořem,
na jihu Moravy,
pak ani n=1 [ 1 / h ] nemá vést k vážným úvahám (vážná = ekonomicky podložená).
Pozor. Čím je barák menší a jednodušší, tím je rekuperace méně "moudré řešení".
Tož tak je to s jednoduchými odpověďmi.
iGoNY