od Svalbard » 22 úno 2018, 17:43

Dobrý den, používat jednotku Nilan řady VP18K pouze jako bojler s TČ je skutečně velmi jednoduché a s minimálním nákladem na úpravu VZT rozvodů. Když takovou funkci požadujete, nechte si to udělat rovnou s novými rozvody.
víc vody_rovnotlak2.png
Je potřeba změnit nastavení na VÍC VODY a už by to fungovalo. Ideální je použít servo. Stiskem tlačítka se jednotka přenastaví sama. Profi provedení lze udělat přes uživatelskou volbu. Regulace má ještě další vychytávky. Samotná klapka je záležitost cca 1500 Kč.

VP18 s nezávislým ohřevem vody

od Jan Syřínek » 22 úno 2018, 12:32

Dobrý den, jsem majitelem jednotky Nilan VP18K WT a dočetl jsem se zde http://forum.tzb-info.cz/136209-rekuper ... =36#text36 , že je možné pomocí směšovací klapky používat jednotku VP18 K pro nezávislý ohřev vody. Poradíte mi někdo,jak se to dá udělat? Děkuji.