Vzduchotechnika - provozovna

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, použijte následující tlačítko.

Maximální velikost na přílohu: 500 KiB.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Vzduchotechnika - provozovna

Re: Vzduchotechnika - provozovna

od nemo » 02 říj 2016, 08:59

Kolik bude kondenzátu záleží na spoustě věcí. Pokud budu uvažovat, že odvodní vzduch bude 20°C a 50%RH, tak bude obsahovat 4g vody na kg. 840m3/h je cca 1000kg/h a teoreticky tedy nelze z toho vzduchu dostat více než 7l vody za hodinu. Při odvodním vzduchu 20°C a 20%RH už to bude jen 3l za hodinu. Samozřejmě všechnu vodu z toho vzduchu nedostanete. Záleží na účinnosti rekuperace nic méně se bavíme o litrech za hodinu (řekněme 2-5 l/h podle podmínek). Takže na 10 l kanystr bych to neviděl, na chodník zase pozor, v zimě to bude namrzat. Kondenzát je v podstatě destilovaná voda, tedy není nutné ji odvádět do kanalizace.

Re: Vzduchotechnika - provozovna

od raději anonym » 30 zář 2016, 21:34

Děkuji za odpověď. Ještě doplnění dotazu - kam s kondenzátem. Odvod do kanalizace kvůli vzdálenosti nepřichází v úvahu. Nemám vůbec ponětí, kolik kondenzátu může v extrémním případě vzniknout za hodinu. Varianta 1 je hadicí odvod vedle vyústění rekuperace (dole pode mnou je chodník - kapání by asi nevadilo, ale souvislý proud vody už ano), varianta 2 odvod kondenzátu do jímací nádoby, kterou budu chodit ručně vylévat do výlevky (vylévat co hodinu se mi také nechce). Je to přípustné a reálné?

Re: Vzduchotechnika - provozovna

od nemo » 30 zář 2016, 14:36

ad1) KHS ho může vyžadovat, pokud má vydat závazné stanovisko, musí mít podklad. Ale principiálně není nikde řečeno, že se nesmí VZT dělat bez projektu.
ad2) Ona to není vlastně revize, je to kontrola, zda je namontováno to co je naprojektováno. Takže tím je odpověď jasná.
ad3) K distribuci vzduchu se KHS vyjadřuje. Bohužel ne vždy má ten kdo rozhoduje dostatečné znalosti v oboru. Takže se stává, že jsme donuceni projektovat nesmysl, aby "hygiena dala pokoj".

Vzduchotechnika - provozovna

od raději anonym » 30 zář 2016, 09:06

Zdravím,

okolnostmi (hygienou) jsem byl donucen začít se zajímat o rekuperaci. V provozovně bylo zapovězeno větrání okny a musím to vyřešit VZT (rekuperace, ecodesign). Objem vzduchu by měl dle výpočtu být minimálně 840 m3/h.

Dotazy:
1) Existuje ze zákona povinnost mít projekt?
2) Předpokládám nutnost revize - jak se revizní technik dívá na techniku bez projektové dokumentace (pokud tedy taková možnost existuje)?
3) Pokud nepotřebuji projekt a RT to teoreticky schválí - má možnost hygiena řešit, jak a kam dosahují rozvody vzduchu? Jde o to, že provozovna je jedním velkým otevřeným prostorem a chci maximálně ušetřit - např. vést jen 1 m rozvodů za rekuperační jednotku.

Momentálně řeším otázku zda vůbec za podmínek že bych musel investovat např. 150 000 Kč do VZT, podnikat.

Děkuji za jakékoli náměty k zamyšlení a odpovědi

Nahoru