Měření vlhkosti proudícího vzduchu

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, použijte následující tlačítko.

Maximální velikost na přílohu: 500 KiB.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Měření vlhkosti proudícího vzduchu

Re: Měření vlhkosti proudícího vzduchu

od IJK » 09 dub 2016, 10:10

anonym píše:... se neměří vlhkost vzduchu, ale vlhkost čidla a jak známo, prouděním se zvýší odpařování, tedy se sníží vlhkost. ...
Ave,
uvažoval jsem stejně,
leč zatím jsem v Informační Žumpě zvané InterFÉRnET nenašel žádnou odbornou práci,
která by daný jev zkoumala :twisted:

pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO

PS?
Čidla, používaná v HVAC jsou prakticky výlučně čidly KAPACITNÍMI.
Mezi dvě ploché elektrody je vložen vhodný polymer, který si samovolně
(viz. kinetická teorie plynů) udržuje
ROVNOVÁŽNOU VLHKOST S OKOLÍM
...
inu, a tu rovnováhu mimo jiné,
(avšak jeví se nám tu, že výrazně)
ovlivňuje rychlost proudění kolem
VLHKOSMĚNNÝCH POVRCHŮ.

PPS:
HVAC čidla (to je to M v MaR) by tedy MĚLA BÝT
SoftWare-ově KOMPENZOVÁNA,
a to (nejen) na vliv rychlosti proudění.
Téma pro nějakého doktoranda ...
který by měl upřesnit,
jak se to vlastně má s On(An)Ou LINEARITOU KAPACITA versus RELATIVNÍ VLHKOST;
a jak je to s vlivem "ofukování", a to v ND+ stavovém prostoru obzvlášť.
A teprve pak je chytré začít uvažovat,
jaké REGULAČNÍ ZÁSAHY je moudré provádět.

PPPS:
Jj, Křižákovo PLUS ... on ten mrcha senzor stárne, "zasírá se" bablajzem, je chemicky citlivý ...
ale to jsou jen moje SAMOZVANECKÉ SPEKULACE,
žádná tvrdá (?či natvrdlá?) DATA,
natož validní INFORMCE,
vhodné k finálnímu ROZHODOVÁNÍ...,
tak Bacha!

iGoNY

Nahoru