Re: Osazení el. předehřevu zvenku

od Ferin » 18 kvě 2015, 22:16

Díky.

Re: Osazení el. předehřevu zvenku

od Leonardo » 18 kvě 2015, 15:46

Na funkci to vliv nemá. Jak napsal SFO, v podstatě stačí zatopit pod výměníkem a on nezamrzne. Jinak je lepší umístit předehřev mimo RJ, hned za vstupem trubek do domu. V ideálním případě bude za předehřevem 0-3°C, což ještě pořád bude znamenat kondenzaci na potrubí v případě opomenuté izolace, ale už to bude izolace rozumná nepřipomínající pumpu na návsi v zimě. Už bude stačit 25 mm (ideálně nenasákavá kaučuková).
Umístěním předehřevu do jednotky se sníží hloupě počítaná účinnost. Výměník, pokud pod ním nezatopíte až přespříliš, zůstává stejný, nerozteklý, nedeformovaný a jeho teplosměnné vlastnosti se z běžného uživatelského pohledu nemění.

Re: Osazení el. předehřevu zvenku

od Ferin » 18 kvě 2015, 14:31

Ještě jednou zdravím.
A pokud je předehřev osazen přímo v rekuperační jednotce (jako volitelné přílušenství osazené už přímo ve výrobě), má to nějaké zásadní nevýhody oproti nezávislému řešení v přívodním potrubí?
Musím to teď vyřešit v řádu hodin, takže jsem teď trochu v časovém presu (díky dodavateli, který má na vše moře času).

Re: Osazení el. předehřevu zvenku

od Ferin » 17 kvě 2015, 22:52

Dobrý večer a díky.
Chápu dobře, že nejste příznivcem předehřevu?
Mám o něm totiž také určité pochybnosti, nejspíš ho nebudu dávat při instalaci jednotky, dotaz směřoval spíš k tomu, "co by, kdyby".
To, že jednotka nebude případně 10 minut v hodině větrat, asi není nic zásadního, navíc jak často bývá dnes v dolinách v zimě pod těch zhruba -5°C. (I když, pravda, už drahných let nám slibují novou dobu ledovou.)
Zdravím.

Osazení el. předehřevu zvenku

od Ferin » 17 kvě 2015, 01:17

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je možné do přívodního potrubí osadit elektrický předehřev zvenku (při případném nedostatku místa na potrubí před jednotkou v interiéru).
Díky.