Hluk do potrubí

Odeslat odpověď

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, použijte následující tlačítko.

Maximální velikost na přílohu: 500 KiB.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Hluk do potrubí

Re: Hluk do potrubí

od anonym » 09 pro 2016, 16:24

george_1: Ono je taky třeba vědět, kolik na těch 250Hz potřebujete tlumit

Re: Hluk do potrubí

od george_1 » 01 črc 2015, 13:29

Co je pro Vás nepatrně lepší výsledek? Na 250 Hz třeba 30 vs 10dB?Víte kolika násobně to je větší útlum? Pro mě to nepatrné není :) Mě je to v celku jedno,nejsem prodejce..tož nechť si každý koupí co chce :)

Re: Hluk do potrubí

od anonym » 19 čer 2015, 13:02

Nedalo mi to a na Sonozázrak jsem se informoval. Srovnání tabulkových hodnot útlumu máte v příloze. První je ten Váš SonoExtra, druhý SonoVac a poslední SPT-GLX, vše v průměru 160mm a délka 1m. Údaje o SonoExtra jsem převzal z odkazu z tohodo fóra, ostatní z katalogu MultiVacu (pozor útlumy SonoVacu nemají na netu - nechápu proč, ale pouze v papírovém katalogu). Ohebná potrubí mají tloušťku izolace 25mm, pevné 50mm.
Komické je, že i technik, který mi SonoExtra ukazoval mi tvrdil, že vata je pouze tepelná izolace a nemá na útlum hluku vliv :-). Opakuji, že útlum hluku tvoří právě ta vata, pokud mi nechcete věřit, obraťte se na ČVUT Praha pana Doc.Ing.Richarda Nového, Csc, který je snad největší kapacita v ČR pokud jde o hluk, případně si uněho zaplaťte kurz, které pořádá a kterého jsem byl účastníkem. Rozdíly v útlumu hluku jsou způsobeny nejspíš tím, jakým způsobem je zprostředkován styk mezi vatou a hlukem.
Ptal jsem se i na to, jakým způsobem je zajištěna ona antobakteriálnost. Dozvěděl jsem se: "Máme na to atest". Víc mi k tomu nebyli schopni říct.
Pokud jde o vnitřní materiál, je skutečně jiný. Nápadně připomíná netkanou textílii, jakou používají zahrádkáři. Tento materilál nejspíš zajistí lepší průzvučnost než perfotovaný hliníkový laminát, proto tedy poněkud lepší útlumy. Laicky bych viděl, že tato textílie poskutuje bakteriím přijatelnější prostředí než hladký hlíník a od odborníka jsem se dozvěděl jen, že mají atest (asi to máchají v Savu :-) ).
Pro mě je závěr stále stejný: Za mnohanásobně vyšší cenu nepatrně lepší výsledek.
Přílohy
sono.gif
sono.gif (5.63 KiB) Zobrazeno 19181 x

Re: Hluk do potrubí

od george_1 » 12 čer 2015, 08:58

Zkoušel jste to?Psal jsem, že jsem tam původně měl jiné potrubí, které také mělo 25mm vaty..a ejhle útlum se nekonal. Hodně u útlumu záleží také na tom vnitřním povrchu. A ten je zcela jiný. Kdybych to vzal doslova, to by pak muselo tlumit třeba spiro s izolací..a netlumí.

Re: Hluk do potrubí

od anonym » 10 čer 2015, 11:50

Rozhodně Vám nechci bránit zbytečně utrácet, ale ten útlum tam dělá těch 25mm skelné vaty a ta je stejná v obou případech. Takže rozdíly v útlumech budou spíš způsobeny metodikou měření.
No a hydrofobní a antibakteriální..... no když chcete, tak tomu věřte :-)

Re: Hluk do potrubí

od george_1 » 23 kvě 2015, 21:38

Stejné to rozhodně není. Má to jiné "střeva": Tlumič se skládá z netkané vnitřní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální.

Dále pak zmíněný útlum, podle toho co jsem našel,má sonovac třeba na 1kHz 26,6 a sonoextra 23,8, což dává za pravdu Vám. U mě konkrétně se ale jednalo o zvuk okolo 400-500Hz a když se podívám opět do tabulky, je tam ten rozdíl ještě větší, a to na 500Hz 21,7 vs 27,1dB. Když se podíváte,zjistíte, že krom frekvence 1kHz to sonoextra má podstatně lepší útlumy jak výše,tak níže. A musím říct že to funguje fakt perfektně. Ideální by bylo si hlukoměrem změřit frekvence, které nejvíce ruší apodle toho vybrat správný tlumič. Tentu měl pro mě nejvhodnější "charakteristiku" a jelikož jsem spokojen, dal jsem doporučení.

Re: Hluk do potrubí

od anonym » 21 kvě 2015, 09:52

No já bych před nákupem zvážil ještě poměr cena - výkon. SonoVac 160 stojí 107,50Kč za metr a tabulkově má na většině frekvencí o dost větší útlum. Tento "zázrak" stojí 1249.-Kč. Princip i použité materiály jsou u obojího stejné (nebo skoro stejné), tak nevidím důvod, proč by funkce měla být zásadně jiná. V ruce jsem to neměl, ale podle toho, co tam píšou je to metr Sona opatřený hrdly. Výhodou je tedy snažší montáž.
Při nákupu si nespleťte SonoVac za IzoVac. Vypadají na pohled stejně (koncovka "Vac" znamená, že to dělá MultiVac, takže na koncovce nezáleží - Dec, Flex....).

Re: Hluk do potrubí

od lucass » 15 kvě 2015, 16:42

Díky za reakci. Zkusím to.

Re: Hluk do potrubí

od george_1 » 30 dub 2015, 10:13

Já mohu doporučit zakoupit toto http://eshop.luftuj.cz/sonoextra_160_10 ... =sonoextra . Fakt mě překvapilo o kolik to snížilo hluk oproti flexi které jsem tam měl předtím. Dal jsem to na výstup rekuperace - resp přívod vzduchu do baráku. Zbavil jsem se všeho, časem koupím ještě jeden kus na vstup do rekuperace(odpadní vzduch).
Ve vašem případě možná postačí metr obyč originálního! Sona na všechny výstupy a vstupy rekuperace. Já bohužel koupil v PL "sono" které sono nebylo, ale byla to i má chyba, bylo to potrubí na rozvod horkého vzduchu a netlumilo hluk vůbec(ikdyž je obaleno vlnou a parozábranou,netušil jsem že jsou takové rozdíly v materiálech). Ještě že to nemám nikde dál v rozvodech,ale jen v technické místnosti.

Re: Hluk do potrubí

od lucass » 26 dub 2015, 20:27

Díky za reakce.

EPS mám položený ve dvou 20cm vrstvách. Letos se chystám vypěnit mezery mezi deskami, protože i když jsem desky dával natěsno, za ten rok, co to tam leží, se mezi tím vytvořily spáry. Jako kdyby ten EPS nebyl stabilizovaný, ačkoliv je to 100 S. Přes zimu jsem občas ve spárách EPS pozoroval zkondenzovanou páru přesně v místech, kde vedou VZT rozvody - je tedy možné, že i zvuk se dovnitř trubek dostává skrze tyto spáry a pak do místnostní.

Na to, jak postupovat, jak to akusticky izolovat, se ptám raději předtím, než spáry vypěním, protože pak už by bylo doplnění akustické izolace o dost složitější.

Co se týče zeslabené vrstvy EPS kvůli příp. vatě, nemám problém lokálně v místech, kde tak učiním, ještě např. 5-10 cm EPS jako třetí vrstvu přidat. Půda sice je pochozí, ale ne zase tak zásadně.

Pokud bych šel do té vaty, měl bych obalit veškeré rozvody, nebo jen místa s výústkem?

Re: Hluk do potrubí

od r1a2s3t4o5 » 26 dub 2015, 08:41

Ja vatu davam tam, kde nepotrebujem riesit plosne tlak. Takze do pochodzej podlahy idem dat EPS. Vata je lacnejsia ale z rostom je drahsia ako ciste EPS.
Tou vatou okolo rury sa ten EPS lokalne oslaby, ale zalezi ako je rura vedena a kolko vaty tam bude. Pri 40cm a rure uplne dole sa zatazenie teoreticky moze rozlozit tak ze to vobec vadit nemusi.
este je otazka, kade ten zvuk prichadza. Bud to je priama pruezvucnost, alebo cez konstrukciu ktora roztrasie ruru. Flexova rura myslim bude v druhom pripade lepsia.

Rasto

Re: Hluk do potrubí

od Návštěvník » 25 dub 2015, 21:18

Já mám před každou výústkou kus sonoflexu a není slyšet nic.

Re: Hluk do potrubí

od lucass » 25 dub 2015, 16:56

Zdravím,

v souvislosti s tímto vláknem mám následující dotaz: rozvody VZT mám vedeny na půdě v 40 cm EPS silné izolaci a skrze betonový strop do místností. Nicméně EPS není zvukový izolant, takže mě trápí to, že skrze prostupy slyším zvuky zvenčí. Ještě nemám podbitý krov, takže až se půda trošku uzavře, bude to lepší, i když ne zřejmě o tolik. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká možnost, jak rozvody či jen místa vyústění zvukově izolovat, kdybych např. lokálně odkryl EPS, rozvody obalil vatou (akustický Rockwool?), a to pak zase přikryl EPS... Ale nerozumím tomu, nehledě na to, že netuším, jestli se dá bez problémů vata s EPS kombinovat.

Díky.

Re: Hluk do potrubí

od r1a2s3t4o5 » 21 led 2015, 21:52

Dobre som si pocital, zabavne+naucne. Podobne som riesil hluk kvoli oknam, mal som na chvilku merak, kde este slo prepnut dbA a dbC charakteristiku merania.
Clovek pocuje hluk pri roznych frekvenciach od urcitej urovne, to je pekne vidiet na tomto obrazku:
Sluchove pole
Sluchove pole
Takze zistit teoreticky, kolko hluku od lietadiel prejde do interieru cez okna, ktore maju utlm specifikovany dalsimy charakteristikami Rw(C;Ctr) <to su 3 rozne dB pre jedno izolacne sklo a k tomu este zvolit spravne zapracovanie sparu okien, to uz je lahodka.

Nakoniec to skoncilo vyberom izolacneho skla z mekou PVB foliou (akustickou) s 3 sklami co maju kriticke frekvencie kazde inde dufajuc, ze mi to hlavne zlozky bordelu z lietadiel odfiltruje {fingers crossed}. Takto nejak huci pristavajuci stvormotorak:
4 motory stredne velke
4 motory stredne velke
Oni tie dvojskla kupodivu dosiahnu urovne utlmu o dost viac, kedze tam nieje to stredne sklo, co si rezonuje spolu s vonkajsim a zhorsuje akusticky utlm... Ale hlavne ze bude teplo

PS: dB su relativne a spolu s merakom na dbC charakteristike to slo nejak odhadnut, ake urovne to vobec snima

Re: Hluk do potrubí

od Lenka Dolejšová » 12 lis 2012, 13:31

Tohle je přesně, co jsem potřebovala. Obrázku se dá rozumět líp než suché teorii. Trochu nechápu vyjádření z Wikipedie: pokles (útlum) o 3 dB u výkonu značí poloviční výkon, naopak zisk (zesílení) o 3 dB je dvojnásobný výkon
Když bych tedy měla podle obrázku televizi 50dB , pak by s každými 3dB narůstala hlučnost 2x a zesílení o 30dB by znamenalo 20x větší hlučnost než má ta televize? Na obrázku je ruch ulice, možná nějaké auto s 80dB. Tak nějak? Opravdu je ulice 20x hlučnější než televize? Jsem z toho trochu vedle, asi zůstanu jen u obrázků.

Re: Hluk do potrubí

od jarka » 12 lis 2012, 02:11

ešte názorne Obrázek

Re: Hluk do potrubí

od Lenka Dolejšová » 09 lis 2012, 10:24

mirek píše:Dopad decibelů na člověka
Mirku, děkuji Vám moc. Téhle tabulce rozumím. Diskuzi s tlumičem hluku jsem sice četla, ale přiznám se, že mi to nic neřeklo. Chápu i vzdělávací tendence pana SFO, leč nejsem z kategorie vzdělatelné v tomto oboru a s vděčností a důvěrou přijímám naservírované, pochopitelné a představitelné závěry, jak mi je předložil pan Mirek. Děkuji Vám oběma.

Re: Hluk do potrubí

od mirek » 08 lis 2012, 20:57

Dopad decibelů na člověka

0 dB(A) - práh slyšitelnosti
20 dB(A) - extrémně tiché - šelest lidí, tichá místnost
40 dB(A) - velmi tiché - vrčící lednička
60 dB(A) - středně hlasité - běžná konverzace, restaurace
80 dB(A) - velmi hlasité - městský provoz, nákladní auto
100 dB(A) - extrémně hlasité - symfonický orchestr, traktor
120 dB(A) - práh bolesti - startující tryskové letadlo
zdroj: http://www.centrum-usporneho-vetrani.cz ... obuje_hluk

Re: Hluk do potrubí

od Lenka Dolejšová » 08 lis 2012, 20:52

Můžete mi někdo přiblížit hluk 35dB? Nedaří se mi pochopit dB jako jednotku. 20cm je 10+10cm nebo 2x10cm. U dB to prý neplatí. Kolega se mi to pokoušel vysvětlit a ještě víc mi to pomotal. Potřebovala bych pro srovnání nějakou mnemo pomůcku. Něco jako do 10dB nic neslyším, 20dB je běžná mluva, 30dB křik nebo 5dB je tikot hodin, 50dB je vysavač atd.

Re: Hluk do potrubí

od Leon » 04 čer 2012, 11:11

Jakube, jak bys definoval přeslech? Akustika potrubí je alchymie jak Brno. Jinak se chová frekvenčně ustálený ruch, jinak se chová nějaký impulz a ještě jinak se šíří, projevují zvuky v různých frekvencích. Když odchytneš jednu část spektra, druhá část nemusí na tlumič reagovat. Jinak se chová potrubí, ve kterém proudí (různými rychlostmi) vzduch, jinak se chovají při vypnuté ventilaci. Požadovat relevantní odpověď na základě průměru trubky a údaji o materiálu opravdu nestačí a těžko se ti dostane jiné než 128m a 28 cm...což jsi snad pochopil, že je nadsázka.

Nahoru