Re: Ohřev podlahy teplým vzduchem

od anonym » 22 dub 2015, 11:24

Pokud jste zběhlý v návrhu vytápění vodou, jsou výpočty pro vzduch naprosto shodné, pouze vzduch má jiné měrné teplo (1010J/kg.K)

Ohřev podlahy teplým vzduchem

od Vrták » 01 dub 2015, 14:50

Zdravím ve spolek, potřeboval bych poradit s ohřevem podlahy teplým vzduchem, jedná se o venkovní podlahu, které by se mělo zabránit zamrzání v zimě (povrchová teplota 5°C?). Mohl by mě někdo navést k potřebným výpočtům ? Pracuji pouze v oblasti vytápění vodou a o vytápění vzduchem nemám moc ponětí, vůbec nevím jaký tepelný výkon je schopen vzduch přenést apod.